零地分开,以及单独接地对于一个工厂来说,都是不现实的。说到干扰也就是串行通讯信号能被干扰,其它离散式信号(24V)基本不可能会受到干扰。抑制干扰不能光靠接地一种方法,其它诸如电缆布局,动力、信号分离,选择良好的屏蔽电缆,正确的接线工艺对干扰有很大的抑制作用。 P* z$ p: S V/ H) O, [' r
零地分开后,给电力的分断保护会带来很麻烦的事,如果一相对地短路因为没有了大的短路电流,断路器无法检出故障,长时间将存在很大的危险。 4 A# Y. P9 [6 C" C! `7 m r4 S, W单独接地,基本不现实,接地不是插根铜棒到地底下就OK的。