[已解决] 关于控制变压器的求助

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-4-13 14:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hxz620611 于 2011-4-13 14:41 编辑
6 y. [4 t: q8 n% V' s  k$ q. {  x1 u1 ~: w
各位前辈,我现在有个问题想请教大家。
" y0 `$ ~0 l- C8 f$ w) U我手上有一台控制变压器,初级线圈输入380V,次级可输出24V和36V的电压,次级电压用于接入照明灯。现想将此变压器的初级输入660V电压,次级使用36V抽头接入24V的照明灯。可行吗?请各位专家不吝赐教。谢谢。(注:控制变压器的规格是BK-100)
发表于 2011-4-13 17:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看你的初级线圈绝缘能力够不,而且你初级接出高电压后,次级36V电压比原先36V更高了,怎么能接24V的照明灯。
发表于 2011-4-13 18:37:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
变压器会烧掉的。
发表于 2011-4-13 20:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
如果不经过改动,那是不可能的。会烧变压器的更不可能次级接24 v。
发表于 2011-4-13 22:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
楼主搞错了吧,用36V抽头接24V照明灯?那不是电压比36V还高,有63V了,灯不就烧了吗。如果是用24V抽头接36V照明灯,电压也高了,有41V。
发表于 2011-4-13 22:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不行的啦。
- i2 _# [+ Y9 R' b3 v+ F! f8 |, }可以改换一下嘛。或者买过一个灯头就可以啦。
 楼主| 发表于 2011-4-13 22:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
感谢楼上各位老师指点。我后来由详细看了一些变压器的次级抽头,有6V、12V、24V、36V四种次机电压,那如果使用660V初级输入电压,在原次级12V的抽头上接入24V的灯泡。能行吗?请教各位老师,380V的初级输入电压,改用成660V的输入电压在次级电压上使用不超过额定功率的灯泡负载回烧变压器吗?谢谢各位给予解答。
发表于 2011-4-14 14:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
晕啊,怎么会给初级输入比额定高的电压呢?
( z& c$ I$ l1 h6 w4 M( z7 z1 I那样你就等着给变压器收尸吧
发表于 2011-4-14 18:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
简单的讲,控制变压器的设计,特别是这种商品化产品,为了充分发挥铁芯的潜力,降低制造成本,一般都选择磁系统在额定电压下工作于接近磁饱和状态。如果输入电压提升过高,铁芯将进入磁饱和,使绕组电流显著增加。其后果是绕组过热烧损。所以额定电压380V的控制变压器不能接入660V电源使用。
 楼主| 发表于 2011-4-14 21:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
太感谢楼上管理团队的指点,我明白了为什么不能使用380V的变压器接入660V电压的道理了。再次感谢楼上各位老师的指点,感谢三维网提供的这个技术交流的平台。