我的电路中设计了一个行程开关,是控制DC24V液压电磁阀线圈的。线圈的电是通过行程开关常闭,每碰一下断开,机器停下。但老是这个触点烧黑,所以就有时不灵了。所以我就在想触点应该有3A电流可以的,我的线圈应该也就一个多一点电流啊,怎么就这么容易烧呢。难道我还要先驱动小型继电器再带动线圈不成。我用的是JW2-11Z行程开关。好几台机子都这样了。请大家矻帮忙看看,说说原因。谢谢了
发表于 2011-4-13 14:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
触点接触不密实,在开关闭合或断开的瞬间产生的电弧,也就是我们平常说的打火,由于空气中有杂质,导致杂质燃烧产生黑炭;
5 N4 S; n+ d1 _  L, E$ ~3 w解决的方法是在摩擦允许的范围内增加触电的接触紧密度,也可以考虑密封或者是在开关两头加上吸附火花的装置!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-4-13 15:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.触点不良;<买一个好一点的或国外的或不同厂牌的>* q1 |4 N5 m# t' {! U7 @
2.电流过大;<按楼主所说中间经过一个中间继电器>
 楼主| 发表于 2011-4-13 15:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
开关只能是用现成的,我用过正泰和德力西的,都出现过这增的情况,不知道大家知道有哪家厂家的好一点,国外的就没有这种型号的行程开关。
发表于 2011-4-13 18:44:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
一是选用额定电流更大的行程开关,二是把行程开关放到控制回路,不要直接控制电磁阀,三是在开关上加吸收回路。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-4-13 20:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
行程开关最好不直接控制电磁阀,如果加一控制驱动会好一些。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2011-4-13 22:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
应该是电磁阀断电时产生的高感应电压释放的电弧造成的触点烧坏

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-4-14 07:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
就是是电磁阀断电时产生的高感应电压释放的电弧造成的触点烧坏,不知道换成110V线圈会不会好一点,如果加中间继电器电路改动太多很麻烦,但好应该是加继电器好一点。正在纠结中。。。。
发表于 2011-4-14 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以换!!用220v线圈更好!!一试就知道了!!