QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3559|回复: 7
收起左侧

[讨论结束] 电源总闸开关选择问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-28 13:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用于设备控制的电气柜,由于要防水所以其门都做了密封,在柜外操作,不然用普通空开还要开门才能去关,这样可能对操作安全不利,同时对防水的问题也不利,那么总闸选择什么样的开关最好。电源要求在80A左右.
发表于 2011-3-1 09:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
什么牌子都行,只要有带延长杆的操作手柄就行,一般国际品牌的空开都有此类附件。
发表于 2011-3-1 14:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
80A较大,偶尔开门应该问题不大
发表于 2011-3-2 16:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
带操作手柄的
9 ]2 a$ Z  J: q0 _可以不用开门操作
发表于 2011-3-2 20:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 陈优华 于 2011-3-4 21:22 编辑 + Y+ |/ K: a9 B2 L8 T) y
. e& F* a5 k9 Q: T8 `
选择ABB的吧  而且电流又不是很大。。0 G: [4 A( S9 m# L  m
满足你的需求就ok
发表于 2011-3-3 15:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
80A不大,如楼上几位说的找个带延长操作手柄的就可以不用开门操作了。
发表于 2011-3-4 20:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 yjybd 于 2011-3-4 21:45 编辑
  i* t* W# t) R; D
! E6 Q1 y' w" w2 d5 g7 u这个好解决,用一个自动(电磁控制的)断路器,引出三根控制线,在不怕有水的地方按两个按钮或者在配电柜面板上按个防水的按钮,就可以了。
发表于 2011-3-7 12:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只要有配套的柜外操作机构就可以了
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表