[求助] 如图请问楼梯强度是否够?

[复制链接]
发表于 2011-2-26 10:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
楼梯两端可用焊接也可用螺栓把接,但不知道我把那个带螺栓孔的支撑梁由红线移动打到青绿线(移动了630),不知道强度是否够?我们很可能直接用焊接,都不用螺栓把。楼梯要走人的,不知这样改了之后是否安全?也不知道焊接梁的强度如何计算。希望各位大侠能帮帮忙,谢谢。如下图:
截图03.png
发表于 2011-2-26 19:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两侧没支撑 这样的结构危险
发表于 2011-2-26 23:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 xiaoqh119 于 2011-2-26 23:31 编辑
* f: l; R0 l+ [
2 o7 c2 \/ {' H% U这类工业用途的钢架和楼梯我倒设计不少
) ]. k! b$ U- r0 l- S/ d) m
  U3 n' }7 R/ N$ M一般来说,平台处要有斜撑支撑,除非比较大的型钢(HW150)以上直接采用焊接或锁螺栓(须确保端部: E" ~) h- E5 X/ @6 o" I; s" U

& Q0 o- M- T* `. O的接强度,因为它是悬臂梁),一般只用于人员行走。1 N9 G5 l  F4 m' v( i( l
2 I" s' l5 a- B8 X  k, I
钢架及楼梯走廊的设计,需要一定的经验和计算,不可贸然凭感觉设计,出事故时,如是设计强度问题,! e' F& l+ D& N6 V; Q# A

- S  b/ i# S- H  r4 S2 z# j设计者须负主要责任。3 |' v* S0 i3 W3 Z+ }
$ G- i9 X- r1 l: n! l# ?
也不是要吓你,只是作为同行,提醒你要严谨。
, L% y2 A, s$ n' m# o8 z% Y
3 M  @$ R" A7 o/ W, k+ j你给的只是一个主视图,且没有型钢牌号,再有经验都不会完全明白你钢架走廊的具体布置,
+ z5 W! R. C( n  d& k( x
# j4 U* k: M# m! ]6 q更何谈,协助判断强度是否能满足

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-2-27 10:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
尺寸太少,没办法判断+ ]2 t+ Q6 x+ C, u! x7 [
不过这样的钢结构人行楼梯出问题的极少

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-2-27 10:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
本帖最后由 plc 于 2011-3-3 00:11 编辑
! U. k& A1 {/ j7 u$ L$ H% k3 X9 p) A4 x  c& L" A$ |! z
既然有支撑梁,应无问题。从比例看水平方向跨度也就6米,不是几十号人同时上下,没事
6 t( B0 j6 s+ P- m& P" T, @1 r7 G8 A
上次对“青绿线”理解出现偏差,你说的青绿线就是蓝色的线条。原支撑移到“青绿线”位置,缩小了两支撑间的距离,强度无问题!(原来看错了以为增大了间距。)
发表于 2011-2-27 10:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这样的改动须谨慎,必须通过结构计算来校核,楼梯的左和右小平台支撑梁原来都在端部,由红线改在蓝线后,都向内移动了,使小平台都变成悬壁的了,这样小平台加上人体重使受力有较大变化,如果原设计强度裕量很大,有可能还可以,若强度富裕量不大,就是很危险的,人命关天的事,绝不可马虎从事。
发表于 2011-2-27 14:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主的设计如果只是走人的话应该问题不大,毕竟焊接强度是很高的,只是如果偶尔也要运送货物或人员密集型楼梯就要注意了,需要有设计资格的才可以设计,不是每个人都可以设计的,出了事故是很难逃脱责任的
发表于 2011-2-27 19:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看着很单薄。
发表于 2011-2-28 19:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
换个角度考虑把
9 `8 b: m) d7 t你是否由于位置的问题把支撑点往里面靠啊??????????
$ a) c. Q/ w7 U# n- y5 C* T, X3 f你可以做成弯曲的支撑啊
发表于 2011-2-28 20:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不过,相对原来红线位置,剔除其他原因,总体结构的相对强度还是有所提高的。如果,原结构尺寸是按正规计算设计,并经实践检验完全没问题的话,如此改动,也没什么大问题。; K6 d) {9 R% _: W5 m# F