目前我公司有部分配电柜,总开关为刀闸,分配电能的开关为100A的熔断器,熔断器相比断路器来说有很多的不足———。请问各位同行,现在是否有相关的国家标准,要求新作的配电柜必须使用断路器?熔断器类的开关柜应该淘汰?- I: j, t- A- [! F( G* e
谢谢。
发表于 2011-2-24 21:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应相对较快且对一些干扰相对敏感,这样就容易误动作,选电流太大又失去了对用电器的保护作用,当然由于大多数断路器都有熔断器可以起到这方面的作用,但我认为在低压大电流方面还是不可能完全去除熔断器.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-25 09:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)熔断器和断路器都是做为电路中的过载和断路保护用的,功能大致相同。& a, v# x. e' k7 y' W8 I; y
区别' x5 |% e8 M0 J, W
1)熔断器在过载或断路后熔断器熔断来断开电路,再恢复时需要更换;6 h& f( x) e0 r) G2 j6 F
2)断路器在过载或短路时断路器脱扣,再恢复时只需复位即可;
1 f+ m2 L9 z) n$ ^$ u6 o, ~在使用场合我们一般在控制回路用熔断器,因为不长期动作,只在故障时用来保护电路。
% @1 e  d! b/ Z1 u" i& i4 x" v& W, R+ N) [" h- d# @! S" _. z  j2 I
主回路一般都用断路器,在人为需要开合主回路时很方便,也就是说断路器相当于熔断器加以前的闸刀开关。
# T1 P- X% Z5 l# D# J& L
" ^- A7 V& d9 ?0 K' |) C; {9 |, V9 r0 b价格方面断路器要比熔断器贵。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-25 17:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
国标是不可能这么标明的,原因如下:+ V/ O2 x  K6 s
1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;
0 ]5 o  R2 n. }* U, h) f. l2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的( y- y% e, z2 r5 ~, W
即分断能力和速度决定了你的回路是需要哪一个低压电器所用
9 X% T9 h$ _; f8 A+ }7 Z0 a! U6 t所以很多回路中,用断路器代替刀闸,但熔断器还是紧跟其后的,
" J$ `1 c7 H* k* }$ y  D9 E3 s  k你可以具体应用具体对待,但想国标标明是不可能的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-27 09:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
真不错,了解了
9 v% n- J, ]* n4 w% f6 D2 ]" g要根据不同的场合作出合理的判断
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-27 13:38 编辑 ( f, v  H- s6 x3 m3 S4 d/ A; U
国标是不可能这么标明的,原因如下:% H* ]2 c9 r7 I& \( i) t% t
1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;
9 H4 ^$ h. Q; L0 D% [2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的# u) i2 B2 i4 O# r2 v
即分断能力和速度决定了你的回路是需 ...: D  h) b8 T+ ]4 B) Q0 B
zhongzhengyi 发表于 2011-2-25 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我也查找了,没有这样的标准的规定——配电柜内不允许再用熔断器。另外,我也查找熔断器的使用范围,大多都说用于控制线路的比较好。那么对于配电柜来说,用断路器显然应该更好些,而且,我公司目前新做的配电柜都是断路器的,只有一少部分控制柜内的控制回路有用熔断器器的。不知各位的单位或给别人新做的配电柜内部是否还有用熔断器的否?1 p% W$ i# z5 T2 Z
我认为,虽然国标没有规定,但是配电柜内的用于分配电能的熔断器正在逐步被断路器所取代。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 提出问题,并积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2011-2-27 21:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应 ...  F' L% A3 _& G( y# _
xlxlab1 发表于 2011-2-24 21:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

% Q4 A' P% K# C( Y( U1 C; i) Z5 o$ X4 l- l) I5 X2 e1 n% K; R
2#说的不正确,熔断器的反应速度并不慢,尤其是快速熔断器,由于反应速度极快,因此用于保护半导体、变频器等电子电路,反倒是断路器因为反应不够快,在此种场合无法起到很好的保护作用.
! `# d% J: Y* u! @
- H5 n# b2 P- Y+ U/ c# f正如4楼所述,相对于断路器,熔断器具备的优点:( L) v% i  h0 ~% C, e: N4 l! k
1.反应速度快(主要指快速熔断器),某些特定场合断路器无法替代;
8 D4 v$ A, ?! @  K* X8 F" c  m2.分断能力强,很多微断分断能力6/10/15KA;但大多数熔断器分断能力都在100KA以上;
6 P% ?/ E9 n) K  c! A3.熔断器价格要便宜得多.
, Y/ y% u: |% u+ {- S4.如果短路电流过大,断路器触点有熔焊的可能性,而熔断器不存在这一问题!5 k! ?& s( M% G. p2 b6 E: A/ M
+ X& M" U! ^- ?  k
当然,缺点就是维护时比断路器麻烦.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3

查看全部评分

发表于 2011-3-1 10:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们的客户是国外客户,他们非常喜欢用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 “用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护”。

查看全部评分

发表于 2011-3-1 14:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
快熔用的较多,普通熔断丝已经被断路器(空气开关)pass
发表于 2011-3-1 16:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
熔断器价格低廉
+ Q8 G8 m0 n  ~0 j! X( R' R分段能力高,保护时间短. x$ {$ r8 R3 `$ F* _2 Z2 F
断路器不能完全取代
发表于 2011-3-1 18:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
控制线路一般用熔断器
- T( p( y7 k$ w" ?" `动力部份早期有,现在很难看到用熔断器
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们最终决定,将熔断器类的配电柜逐步淘汰掉。
发表于 2011-3-14 16:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的配电回路可以替代啦,完全取消是不可以的
发表于 2011-3-16 08:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# yjybd $ L4 ~$ v- ?! H+ p* t9 x
一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-17 11:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
熔断器由于它的不及时性和单一性,在某些方面与断路器相比有差别,但是说取消熔断器,为期尚早。
发表于 2011-3-18 21:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的说的差不多了,我补充一个我的小看法,户外风电上,断路器使用起来很多不便
发表于 2011-3-19 06:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-19 06:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
应该说是各有各的特点,而在某些场合下是必须使用熔断器的,比如有大功率的整流器的场合!!!!