(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. 5 o. @) ~' e3 `
(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.
2 k: r4 {6 o6 Y (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 7 g8 s. K+ d" S$ X. W
(4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流
2 o6 ], i: t2 p: n& w( m+ M% [ (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.
$ `# M/ q8 v" Y# d/ ^8 I (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流. |