[讨论结束] 关于负荷隔离开关安装问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-21 16:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 xlxlab1 于 2011-2-21 16:20 编辑 % D- o' T/ ]; [' V4 V1 _6 K
' t5 V- s" ]: n: n  b3 F& ]$ K
大家好,我现在初步选了,穆勒的T0-2-1//l1/SVB,是属于表面安装,型式,但现在有疑问(隔离开关操作一定要在柜外面吗?),如果把它安装在主机柜内的话会有什么问题;安装在柜外不知行不行?因为一个主机柜有十几台电机控制,如果分开把它安装在各分箱上,那这个方式好象有点不太合理吧? 因为这东西应该是安装在进线上如:隔离开关-断路器-接触器-电机的形式,所以现在真不知这电路如何组合,想是尽量想把整个系统集中在一个大柜子里面这样感觉比较方便,看看有经验的朋友们有何好的建议,谢谢!!
. p1 j9 y. h  c" P/ O2 K; w     另外想问问,这个变频器电路中有必要加这个隔离开关吗/
发表于 2011-2-21 16:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通常负荷隔离开关是安装在设备即电机跟前的,用于急停和检修,而不是放在控制柜上。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-21 21:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
变频器电路中有必要加这个隔离开关吗
发表于 2011-2-21 21:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要看整体设计思路,若安全防护高,甲方有要求,就应在每个用电设备前增加负荷隔离开关。目的是直接切断用电设备主回路

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-16 08:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# xlxlab1
0 `, C# s- k) `& i- R隔离开关操作不一定一定要在柜外面 我们厂水泵控制柜隔离按在柜里  一个柜子按一个隔离就行了不用每个回路都按 我们厂的设备都这样
发表于 2011-3-18 21:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
想安在柜内,就选个柜内操作的隔离吧。隔离开关有柜内操作和柜外操作的区别的。