5 \; b+ i |; w- ]6 u 我在重庆遇到这样一个问题,当机器做一段时间后,当机器做一段时间后,机器里面设置的数据全部归到开机数据,射出的时候数据经常跑到0位,做的产品一直不温度,并有时会自动停机。
3 A% p' v% f3 l b9 |# H* q" e 造成问题原因:+ h0 L) A4 F5 C7 Q2 Q
1、检查电子尺的感应位置不能准确反映。
4 h' [% u( k* W4 k. e 2、停机原因会突然断电。" v1 s- N& u) m, W# \
3、马达无故出现跳闸。7 J) V: ~+ W# I; P
检查问题1,用手动把电子尺位置归零后再走到那个位置均能反映出来,标示电子尺无问题。1 }) G5 H7 w0 X
检查问题2,电源确认停机时候没有出现断电现象,标示电源无异常。( ]6 l% z3 N1 A4 i0 o
检查马达自控线,各个控制点没有检查出问题。
/ G8 E+ g' u% V b& j2 v 问题出现在哪个地方一度找不准方向,会不会是程序问题,我把控制显示换到另一台机器,没有出现不稳定现象,证明程序没有问题,到底问题在哪里呢?这时候有人建议看看控制电源有无问题,我把这台机器的开关电源盒换到另一台机器上,也没有出现过停机和射胶不温度呢?各个电子接头盒一般可以检查的地方我都检查了,都没有找到原因。最后我试找了个电源盒增加到该机器上,在24V里增加一组,问题全部没有出现,证明机器是控制电源不够引起电源间隙性断电。问题找到,到底是哪里出现把电消耗掉的,我把机器参数全部检查一片,最后在警报那里找到警报一直无故报警。报警用的是24V电源。问题真相大白。是警报消耗了24V电源。
$ p5 k7 ]" h, k! I, ~4 d( f- F. N4 K 解决:
# T( z2 X1 a8 b 把警报报警线路拆除(临时对策),, q1 R" v* I9 ^# E0 k( {
增加24V电源,保证不断电。
4 v6 W" ?8 u: `2 l+ b, |, a 检查报警原因为程序问题,改程序。4 H, W* y4 |& D" _ Q7 O
经过几次检查和逐步排查,问题解决。 |
|