[已答复] 接近开关在什么情况下分别选常开和常闭?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-15 09:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
接近开关在什么情况下分别选常开和常闭?
: G$ X2 r4 p% `1 T7 g( e6 n, [同机械式行程开关比,可靠性如何?如何防止误动作或保证系统安全?
9 E+ d( K! n' q7 e以上情况是同PLC连接及控制。另外同接触器相连的话是否有区别?
发表于 2011-2-15 12:32:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
机械开关与接近开关相比,后者可靠性较好,一般应用在直流及负荷电流偏小的场合;9 T' q9 D' t/ N) P1 H) N( {
开关信号如果是接入PLC,常闭或常开均可。如果接近开关控制接触器动作,最好加中继。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助。与5#帖两帖共同加5分。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-15 13:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
2# 虎强 6 ~/ z4 D' P1 p4 s* B1 a

& H! v: d5 p  S2 P! o  Q如果接近开关坏了,是否会造成错误的信号?如何避免这样的状态发生?
发表于 2011-2-15 13:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
为保证系统安全应选常闭的接近开关。当接近开关坏了或线断了设备就不会误动作。以前选用过常开的,结果发生过误动作的情况,所以后来就选常闭的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-15 14:04:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
元器件损坏引起的误动作,安全防护应该是完善电路设计;
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
还有接近开关的二线式和三线式?PNP型和NPN型是指什么?能简单说明一下选用原则及注意事项吗?搞机械的,一直搞不明白。
发表于 2011-2-16 13:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为保证系统安全应选常闭的接近开关。当接近开关坏了或线断了设备就不会误动作。以前选用过常开的,结果发生过误动作的情况,所以后来就选常闭的。
; @8 J5 V! j. [4 R1 G中国槐 发表于 2011-2-15 13:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

2 A  I1 R- \/ i5 J5 y同意.如果选常开的,元件是不是坏了或者接线掉了,难以判断;急停回路照样如此,一般都选择常闭按钮.1 J5 n% H; _+ F

" F9 [* R% r# N- \( s8 ~( q  x如果要防止元件失效引起事故,那就要用到"安全"设计.所谓安全设计,就是采用安全元器件或冗余设计.安全元器件是指元件本身具有自诊断功能,发生故障时能自动报警;而冗余设计比如采用两个接近开关,分别输入PLC的两个不同点.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-16 13:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
两线制和三线制对于使用者来说仅是外部接线方式不同,对于两线制来说,电源线和信号线合二为一,可以节省布线,并且一般两线制传感器无正负极性之分,使用起来也更便捷一些;而三线制传感器分为PNP和NPN两种输出类型,PNP输出是输出线和负极(0V)以及负载构成输出回路(也就是共负),NPN输出是输出线和正极(+24V)以及负载构成输出回路(也就是共正),一般对于欧系的PLC来说,常用DI模块可接收信号为PNP信号,日韩系的PLC通常接收NPN信号。三线制传感器均需要单独供电,也就是两根电源线和一根输出线。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。另外,建议象这样的连续两帖应使用编辑功能并帖发表。

查看全部评分

发表于 2011-2-16 14:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般的接近开关通常指电感式传感器,也就是通过磁场感应金属被测物,这样对于周围的安装环境和被测物的尺寸就有一定的要求,虽然现在很多厂家的产品都有较高等级的EMC特性,但是对于不同品牌传感器样本上的安装要求还是需要注意的。还有就是布线的时候一定不能把动力线和直流线放在同一个桥架内,这样会对电感式传感器造成较强的电磁干扰;另外就是对于大型的电机、变频器等用电设备需要与传感器有一定的安装间距,否则也会影响使用。
发表于 2011-2-18 21:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
关键是看你的需要,用来控制接触器的话要加中间继电器
 楼主| 发表于 2011-2-21 08:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我是搞机械的,看后很有帮助!!!