|

楼主 |
发表于 2011-2-10 14:41:35
|
显示全部楼层
来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-10 15:43 编辑 . }1 d3 ]1 P, J. M
我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:
/ ^) V# Q1 M( w8 G% n5 {+ r2 v 首先先将配电盘进线处密封好。! a/ U1 N( b+ o: [5 C
其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。
" _2 j) d# L, B0 W4 N5 _9 U 再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年 ...6 d& Y w5 D$ r2 r
zhongzhengyi 发表于 2011-1-31 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ) L5 k1 B' j" V) Y+ P+ D2 w0 K
首先谢谢你,还有没有别的好办法呀。/ i: C8 }6 c! y
1.进线处做上密封后,以后就不好进线了,或者很麻烦的。我这里指的是配电柜,也就是有很多断路器的分配电源的柜子。
$ X3 z8 | O8 ~' @: S# u' u; R' Z2.加轴流风扇我们认为不可取,因为这可能1年365天都要转的,一来费电不说,单就风扇老化损坏,更换的频率恐怕也不会低。1 z6 D: J- p9 \2 O( }
3.就目前的情况而言,如果加干燥剂,恐怕更换的频率也不会低。
, S. E* [5 C& l( f
3 A( X9 T: `: \6 N4 N" D2 v' i另外,我搞不懂就是“同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。”
- G7 v8 I( e7 ], \% c; V) X请大家帮忙继续分析,谢谢。 |
|