SF6充气柜10KV 630A铜排截面是多少?我们公司用的是40x8,对方说载流量不够,但是我们型式试验通过了。而且卖出去那么多的柜子都是用40x8的。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-24 10:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-24 14:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
按照矩形铜母线载流量计算公式,理论上应该能够达到要求。
# I2 w; \! L5 o- J* C* ?1 u40×8母排的载流量理论值为660A(好像计算公式都不是一样的,按照实际情况而定)。0 B1 `5 c5 P& p' s9 E, x7 u4 z, C
参考:建筑电气施工图集。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-30 11:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-1-30 13:00 编辑
8 N% i$ L$ @; X9 k1 s
' ~" H, g; K: t' ]经查中国电力出版社出版的《简明电气维修电工手册)表9-6,40X5的铜母线载流量为700A,所以你的40X8载流630没有问题。
2 g+ T1 r! _: l% s, ~3 j) L另外,如上楼所述,可能有的书计算方法不一致,但是只要你有一个依据就可以向对方说明。
0 C* M0 ^7 k5 R4 Z+ a但是,如你所述“而且卖出去那么多的柜子都是用40x8的”,这个说法是很没有说服力的,对外绝对不可以这么说的。