发表于 2012-11-16 12:31:34
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 ffddjj 于 2012-11-16 12:46 编辑
- c' _8 D. J( [/ ]0 S; |! n# u+ Q) I. e; O
既然谈到这个问题,本人有幸对散热有所了解,这里普及一些散热的知识,希望对大家以后有帮助。
: i4 h& j" |) D1 k3 B# n! a c设计一个散热系统,需考虑以下主要因素:
3 n' O5 x6 i t8 q$ U1 p% Q- Y& }- y1.散热面积,或者是散热器的大小。
, f0 e3 l) e+ u0 N. o2.散热器和散热介质材料的物理属性,也就是热导率。$ u2 t: {* N; @0 a, p2 Y3 q. X6 T
3.散热器和热源的接触面积,如果该接触面积受限,一味增大散热器就是浪费材料了,不可忽略的是接触面的平整度和光洁度,必要时可施加压力或者使用硅脂或软金属等中间介质,这里使用中间介质的目的是填充细小空隙提高接触面的平整度和接触面积,很多人只知道中间介质对散热有所帮助却并非真正了解,所以使用中间介质的量不是越多越好而是越少越好。这里如果热源既是散热器,则不用考虑这点。 Y8 i3 ?" v5 _, {4 p
以上3点对散热是有实质影响的,当然还需考虑一些次要因素如热源温度等。楼主的问题,在前面3个因素既定的情况下,相当于是使用多少冷却水带走这些热量的问题,除非冷却水温差巨大,那增加冷却水的流量提高散热性能是有一定意义的,原因是可以降低散热器温度增加热源传递给散热器的热量,使用冷水的意义也是在这里,当热源温度和冷却后的水温温差不大,即使使用冷水效果也不会多好(当然这种情况很少)。所以如果冷却水温差设计正常,加大流量就没有什么意义了反而增加几倍的动力消耗,要切实改善散热效果,如果散热器能加大应该是不二选择。
, \0 G7 f" S6 w+ D+ L% c: N1 q散热貌似简单的问题,其实细细研究还是有点复杂的。 |
|