[已解决] 电池问题

[复制链接]
发表于 2011-1-12 16:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问现在有用铅酸蓄电池作为电源带空调的吗?(作为煤矿井下备用电源,当发生水灾、火灾、煤与瓦斯突出灾害时启动)* h# K( Q+ a/ C2 i% Z
+ w% Y% ?2 [; x, U, r3 q
加入我要带1P的空调 功率大约735W,如果用24V,96AH.蓄电池带24小时,功耗70%;大概需要10个蓄电池对吗?
; H9 P1 o& I4 I  T2 m' E% n0 n  H. _/ i9 l! J) K
一个蓄电池大概30KG,800块钱   采用这种方案合理吗?
 楼主| 发表于 2011-1-12 16:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
另外 采用防爆空调  单相,输入电压AC220   之间用UPS不间断电源带
发表于 2011-1-12 16:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
本帖最后由 zmorphis 于 2011-1-12 17:01 编辑
% {1 v9 [6 R- S, U2 M' ]/ H2 i5 o8 U2 ^5 s* ^/ {+ ?
1)空调的供电电压假设为220V,单组24V,至少需要10个蓄电池串联。
$ {% A! {7 L8 O& e2)考虑蓄电池放电曲线,根据放电电流,能否做到24小时额定供电。
) i1 ?& \% ~. r3 ?* y, n+ h' P$ H* ?' l9 r# v4 h
蓄电池在恶劣工况下,有可能发生爆炸,需考虑;

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-13 09:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
假如负载是1P的空调 , 不论采用蓄电池还是采用UPS不间断电源, 都难以维持较长时间(基本在半小时左右)...3 K" s! i/ H5 ]  T
相对而言, 个人感觉还是使用UPS不间断电源要好些, 虽然和蓄电池原理一样, 毕竟是成型产品, 无论是质量还是性能上都有所保障.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助,技术讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-13 10:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢  学习了
发表于 2011-1-13 16:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
现在的UPS可用2块电池(48V)即可输出220V.AC,容量根据需要配置。