各位,想用额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,可以用吗?  因为单芯高压电缆等效一电容器。谢谢。
发表于 2011-1-12 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当然可以用,需要考虑的是载流量能否达到要求。
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 求助,并认真参予。

查看全部评分

发表于 2011-1-13 13:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?
4 B. `! h0 m5 e" Lli0671 发表于 2011-1-13 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# e' [5 G5 a9 M$ n6 b& |
+ F; m6 M  v# H* f& C, b  v
1 p3 s! q# G8 H1 I6 F  L
电缆仅会因其使用环境(温度、湿度、压力、辐射等)不同造成使用寿命有很大差异,而和其流过时交流电还是直流电是没有关系的。
发表于 2011-1-13 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机会探讨一下13918828745孙

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-13 15:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# echosjs ) v1 ?3 }  t# E8 R% S# I1 {# W
+ q% ~/ j: Q8 t7 u+ c

4 Y! g/ l# U. a0 Y若电缆的耐压和载流量达到要求,对于通交流电和直流电有区别吗?(个人认为没有区别)
3 U2 _- }" g6 o. x. B  E
( F& o2 x3 K1 Z% E, V+ h期待讨论ing....

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 积极、认参予应助。三帖一并加分。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-13 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机 ...7 U# }2 }4 r* Q0 V' K
echosjs 发表于 2011-1-13 15:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

. h& N" G4 I5 m' {
6 o$ d2 Z* M4 t  k7 {* F5 W我不是专门搞电线的。平常我们只是考虑额定电压及电流, 最多考虑工频耐压,空间电荷累积效应是什么?对电缆有什么危害?
, h7 G. E* |1 T  a2 z& d0 o
0 Q. ]( B3 H5 Z; q9 s何时在应用时考虑电荷累积?
0 X) R& L3 q$ X3 P6 m0 V2 J
' f; b9 F7 B5 b2 W$ I2 O, ?( F谢谢您的无私奉献。 短信联系您。 谢谢。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6# zmorphis , k% l3 k5 S7 ~
4 w9 A+ _  T( N" K
) J% S. @8 z( l: o: Y+ Z

; K7 s4 {8 h/ s# V9 A; J26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。
发表于 2011-1-14 09:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
6# zmorphis  
: O" \2 Q( Z$ y6 _% t. v  n; x% |; ~7 B/ K' R* t
6 F% U8 T5 q* H* {8 z: c
' Q( a! ?. d; }. t- s/ o
26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。5 M* u; R/ `( X: Z2 e. ]- F
li0671 发表于 2011-1-13 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 f$ r" A- [8 K( l
1 Z4 c2 n# \) f
指正一下:
7 V. B! X% @2 h; k' A1 [1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。# Q" u7 O8 e9 j
2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电???
5 x; D' Z5 t4 r" g- u% B6 \) ^) }5 @) e6 a2 I. B4 `' A  f; X
讨论讨论哈!!
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
指正一下:1 i, L& M+ E- p4 V
1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。
0 C' F# F% o6 N0 d/ m; ~2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电??? ...: _& {  p. ^, c
zmorphis 发表于 2011-1-14 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

# v! k! r8 Z; i+ N8 t, c: C( W' q2 U$ `" H) k" ?( N" Y1 V+ S

* h: `1 Q, o1 I5 l高压电缆由一条芯线绝缘层、外面是屏蔽层, 芯线和屏蔽层之间就构成了一电容器。屏蔽层是接地的。
发表于 2011-1-16 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在这里因该是等效电容,而不是电容,电压分配关系是,在直流中是按电阻正分配电压,而交流是按电容分配电压.
发表于 2011-1-17 09:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是肯定可以的啊  呵呵