|
|
发表于 2011-1-3 14:40:31
|
显示全部楼层
来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2011-1-3 14:56 编辑
0 w, L/ H, @, m! R4 ]
) |% K3 {) U' p" d6 H, `# X& ]% l) B楼主也没说明计数器是坏在哪里,但凭电路看---------应该是坏在计数器弱电部分,而不是电源部分。! k, ?; Q* p3 t, t; q; e
故障的起因并不是5V的电路问题,而是设计电路严重不对!!- X" d3 u7 Q& `8 m8 ]
( P' Q C. C$ F7 v7 P工作流程:开始,小继电器不工作,此时直流电路是有1--》7 2--》8 供被测直流负载供电工作,楼主没标明,设小继电器2脚为正,即此时8脚为外部负载的正端,7脚为负端。但此时直流表不测量,等时间继电器动作,直流电路是7脚经测量回路接到正端,8脚为负端,测量回路工作。正是由于测量前后存在换向动作。这是原因所在!!!# c5 S; R3 H2 O$ ` E8 a" V
---------直流回路在1/100秒内换向,且是直流负载,(除非是纯阻性回路)必然引起大的冲击电流和高电压,小接触器引脚必然起火狐,通过3,9脚泄放到计数器,而引起计数器烧毁,弧间短路直流电源,不烧才怪呢,起火也是避免不了的' O) i* w( W3 v6 ^
---------如果是阻性回路,可能小继电器引脚动作不良时引起电源短路起火狐,原理同上% `. P0 {( g% P+ y3 ^, A' D
-------建议楼主将换向取缔,或者增加一个小继电器,避免存在的危险情况。
+ F" k7 G! l: S8 N! @( `此电路费用不低,但设计粗糙,建议楼主换掉 |
评分
-
查看全部评分
|