西门子PLC编程中的---( SF )怎么使用??是不是延时时间到时,辅助触点常开变为常闭,常闭变为常开?????
, C; C8 e4 H3 K- D- b! }  Y* R+ K; c+ r
那么这个图中的  "定时器在运行时,则输出 Q4.0 为“1”   "是不是错了?
, h3 @# x$ E/ T1 a9 H1 M3 P
7 H% G4 a3 J! |# Q! u
$ s6 @) P& Q2 b( F. C% b6 W0 |: o3 I0 A, ?1 i$ b
(QA.0是印刷错误,应为Q4.0)
* q& W) O# s' E" p* W( I- w- a& W3 j

' v' U8 p! b; F) h0 ?' T) M7 z% h敬请指点.........0 H7 d2 j4 I* g% e
Y33BAKP)(4L7JS0@GLXEK05.jpg
发表于 2010-10-25 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
发表于 2010-10-25 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 floodpeak 于 2010-10-25 19:12 编辑
/ I( b! ~1 _3 V* l$ s
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位. m7 W* _6 k! q0 U  d
peterfeng791216 发表于 2010-10-25 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

% B2 [. m( |; L+ WSF是断电延时。
发表于 2010-10-26 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不好意思,是断电延时。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个图有没有问题?????
发表于 2010-10-27 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
查手册啊!!
发表于 2010-10-27 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
断电延时,I0.0=1时,Q4.0=1,I0.0从1到0后2秒,Q4.0才断开。0 f- L$ c9 ~7 r
这个图有一点小问题,就是I0.1只有在I0.0从1到0之后2秒这个时间段才有效,当然如果你的设计目的就是这样的,那就没什么可说的了
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位............
发表于 2011-8-22 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
i0.0按下,由1变0后,sf开始计时(此时输出还为1),2s后断开,输出为0,sf是断电延时计时器