|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 stnle 于 2010-8-20 11:36 编辑 9 [3 c5 K6 K' k# V6 }' ^6 b5 s
0 B# s7 X5 Z& S' g& G$ U" x# r恒压变量泵这么用是否会毁坏电机?(有一定难度) X5 H6 e2 H9 h# V+ a8 |
基本情况如下:
K, g' ~, u& {泵为力士乐A10VSO100恒压变量泵,! b4 D) n; Z1 `( _! h1 G
恒压阀设置压力25MPa,在此压力下系统需要流量100L/min,工作时间(<60s/2小时)。
1 V1 B4 n; ^, A' z2 `系统短时(<30s/2小时)最大流量150L/min,此时系统压力15MPa足够。6 L0 D* g2 i% ]6 [0 S
另系统有一路减压到13MPa,需要工作流量120L/min,工作时间((<10min/2小时)8 d4 i/ O; e( ^( j: ]
以上三种工作情况不同时出现。
$ b4 w# V" R( s8 W0 Q6 J1、若按25MPa,150L/min来计算,泵需要配75kw的电机
+ I% j' E9 ]: ]) V2、若按15MPa,150L/min来计算,泵配45kw的电机就够了;按25MPa,100L/min来计算,泵配45kw的电机也够了! _5 e* S9 r4 f# T
3、第三种情况怎么算?是按系统压力25MPa算呢,还是按减压后13MPa算?
. T& _$ k$ b7 \1 I9 r& w0 |, q. \7 t/ s: u
最终我选了45KW,1480转的电机,在刚启动建立系统压力时,以及正常工作时,
6 d k* X, ?8 s! U有没有可能电机过载以致电机被烧坏? |
|