QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1835|回复: 4
收起左侧

[已解决] 关于消防泵房留人的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-2-5 14:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位是个危险品化工单位  消防泵房是否要有专人看守啊  法律依据是什么啊
发表于 2010-2-5 16:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为什么要专人看守呢?浪费人力呀!每天检查一次就可以了吧?平时注意维护,确保能正常运行应该就可以了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
YHHL + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-2-5 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2010-2-5 16:47 编辑
1 M. j$ G* r; l( {5 \4 \; M& K2 p# m  n7 G' p6 i' w
消防泵都是自动启动的,完全不需要有人值班。只要通过日常的检查、保养和维护保证其状态正常就可以了。/ F& ~- A0 W( l

2 P7 K# o# x6 _4 A5 Y2 {' S+ U在公安部发布的GA 587-2005 《建筑消防设施的维护管理》中并没有要求消防泵房要人值班,只是要求消防控制室有人24小时值班。% P0 b. c, w* Y% R2 |, b
而且从GB 50261-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中看到,在验收过程中也没有要求消防泵房必须要有人值班。, L1 v/ r- }/ P$ v! k; |

' O: L' p3 {7 k; A+ M1 e
3 S& a" n& P$ n& o/ R" wGA 587-2005 建筑消防设施的维护管理
( {2 D. u5 ?! Y4 F& ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210311&highlight=GA%2B587
, ?9 i$ S0 e$ p) s" H+ e" s* m4 H8 \GB 50261-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范
# U, B: e; W- e5 h3 x; \8 q  `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=845783&highlight=GB%2B50261

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
YHHL + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-2-6 10:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可是我们单位把系统放在手动的位置上且没有人看
发表于 2010-2-6 11:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
放到手动位置,这个玩笑开大了!
5 z8 L+ `$ |" @% f8 g万一起火了,能反应过来?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表