ab plc 中的 切换位,与 强制开 ,强制关 有什么不同。在联机检修中,比如a点物理线路断路,现在我想把它软连接上,是该使用强制关闭,还是切换位。再者,仅仅这一行的强制关闭 会不会影响其他地方a点也强制关闭。本人初学。先谢谢啦。
发表于 2010-1-17 20:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 外憨内秀 于 2010-1-17 20:46 编辑
" F' R* x1 o4 z
! ]5 g1 ^6 d6 Q  V% q2 ]& v3 T强制关就是使原来的带电触点或线圈断电(常闭断开)# i* g; h+ n3 T: r0 f) C
强制开就是使原来的不带电触点或线圈带电(常开闭合)2 }7 p- C9 F( i4 @. N1 ~
比如a点物理线路断路,现在我想把它软连接上,是该使用强制关闭,还是切换位。6 x$ Q0 b" d4 Q( L3 C7 f
两种都可以。) m; R# M2 G0 T1 x  e5 x& I
仅仅这一行的强制关闭 会不会影响其他地方a点也强制关闭。
1 d+ A, o5 P# s- C/ z不会。切换位就会影响其他地方a点也强制关闭。
QIANGZHI.PNG

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-17 23:14:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
在RSLOGIX500/5000中,如果使用TOGGLE BIT功能,所有点都受影响。楼上的图似乎不是AB的软件
发表于 2010-1-18 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上说的正确。应该还有错误。
 楼主| 发表于 2010-1-18 18:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 dujttk 于 2010-1-18 18:38 编辑
6 D/ a0 v' f* U, ^  r& m3 n3 k4 R- d( _
首先谢谢两位的解答。还是不太明白,在模拟器上操作,切换位操作时相关对变绿色,输出也变绿色。强制开,或者强制关操作时,相关点会显示no 或者0ff 相关输出部分没有任何 反映,另外,强制关或者强制开操作时,不相关程序行的这个点也会被强制。
7 F: p5 F: [/ i7 X+ q& Xhttp://hiphotos.baidu.com/dumou/pic/item/e36fe4a208e1c39ccaefd07b.jpg
发表于 2010-1-19 13:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
经常这么使用 还真么注意他们的区别
 楼主| 发表于 2010-1-19 18:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
模拟器上强制i点后,输出端为何没有反映? 真实的plc上 也是这样吗、