发表于 2009-12-24 10:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
由于做的比较杂,今接到一任务,公司厂房门口要安装一个挡雨棚(具体请看图),老板考虑自己制作。8 l% x' V4 c8 \; m, F
由于自己是机械出身,对土建这一块涉猎较少,而且这个安全性很重要。
4 k% F# _# ^  K! w; ~$ {. [5 ]主体钢结构已经考虑如下图,在钢结构上安装钢化玻璃(用驳接爪固定)。
: ?9 K! u( _$ Q但是现在对于选用膨胀螺栓,我遇到了问题,我查了不到相关标准,我不知道如何选用及校核?其安全性验算不言而喻,很重要" y+ z. q1 W! r" r, {& h
故向网友请教6 m6 [1 C* H8 B! a8 d
我对于图中各钢管相交形成节点连接方式也不太清楚,如果各管直接焊接的,变形肯定很大,不知有何好的方法?# f( i( J+ x" ]4 [& A5 t2 d
请各位网友指导,谢谢!:handshake" i" c! m7 p; X
; ?  ]4 [( g- R. {
[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-24 10:08 编辑 ]
2009-12-24 9-39-37.png
发表于 2009-12-24 10:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  钢管焊接,支撑管端面与主结构管圆柱面采用填角焊,先点焊各管成形,然后采用对称焊,这样可减少变形。也可边焊边整形。
- y4 ^( s4 R% O2  膨胀螺栓各种规格都有对应的负载能力,用时可根据要求的负载来选规格大小。见下图:
钢膨胀螺栓.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-24 12:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢高工的帮助,
! n2 t' z3 [6 R9 l: E. r6 A对于节点的焊接,我认为可能存在更好的方法,由于我没见过大型的网状钢结构节点的链接方式,所以对此不太了解。
, i4 i( G! E- _0 B# T当初考虑节点的焊接方式:在节点处添加一圆板与主结构杆焊接,其他斜拉接杆再搭接焊于其上。这样焊接对钢管影响可能小点。1 l$ l( \, {- |4 l; {5 B9 w
最好是采用非焊接连接,就是对此不太了解
发表于 2009-12-24 15:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# zhoushan403 的帖子

作为挡雨棚的支架,采用焊接连接比较实用经济、安全可靠,而且平整度可达到要求。
1 @# C8 y( e5 [! u  e+ d网架结构用于重要的建筑结构中,网架结构是由很多杆件通过节点,按照一定规律组成的网状空间杆系结构,一般用带内螺纹的球与带外螺纹的杆连接。网架结构为一种空间杆系结构,具有三维受力特点,能承受各方向的作用,并且网架结构一般为高次超静定结构,网架结构中空间交汇的杆件,既为受力杆件,又为支撑杆件,工作时互为支撑,协同工作,因此它的整体性好,稳定性好,空间刚度大,能有效承受非对称荷载、集中荷载和动荷载,并有较好的抗震性能。
) K$ r* v! }6 w1 M" l2 V5 N+ Q# K) L但在这里不适合,因为结点是钢球,会使上面的盖板架空,接触不牢固。而且成本大大增加。7 Z6 j3 _& i! `3 f, j; Q0 k
! C; b, ?% @  M: ]: _3 ~2 }  p
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-12-25 08:46 编辑 ]
发表于 2009-12-24 16:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
螺栓受拉力,很容易被拉出。一般让膨胀螺栓受剪切应力。
发表于 2009-12-25 09:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一:9 l& N( j* [  l9 S( P8 Y
钢管与钢管和型钢的链接很简单, k4 s5 h* q0 O* M; }3 M. K. O
就是把钢管打个斜面焊接就是了; l1 n9 r$ b3 o& G) [$ M6 m
这么高的和跨度的用网架是不合适的
2 e  V2 Q6 b& z7 \/ @6 B# k2 y8 Y# a做雨棚又不是宾馆的大门( U/ X5 x# @9 z7 \$ k7 j5 E
第二:/ z& [# \; d( f2 @% X
用钢管本身是不合理的9 c* D- i- e4 z9 P
论抗弯强度# d7 T$ {& M, E4 b' P6 O7 h
与工字钢和H型钢不好比。
  \3 L+ b8 k( X$ F. y9 i第三:9 L+ u' _2 S! f
你这个大的跨距和高度用膨胀螺栓时不合适的
0 h& e# G; |4 a8 K你必须用水泥砼
/ N* e5 B: j- @) K下面用钢筋混凝土
' u5 M6 s. U& y) u9 O( H2 a带预埋板% U- N" h! ?, _" D  ?- _
预埋板的厚度大于10MM
8 [& U) L2 e0 p4 u. S+ z你的结构件底部焊接部不小于12MM的钢板
. a7 A( m3 p, L/ C# j焊接而成。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-25 12:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上专家您的帮助
7 d& G: n& y% [6 i6 Y  R+ \; J你说的对,用型钢是习惯做法,强度等容易满足,这也是一般幕墙的常用做法。( \+ a9 q# U% X6 m5 d  V+ D
但是型钢的重量是个问题,就拿10#工字钢,其一个框架重量就在220Kg左右。但是如今要求用不锈钢钢管。
7 M4 N# l# @* O( L# s现在就二个问题,
$ k( Z2 ~; Z- H第一对于风等自然作用力,如何估算,这个确定后就可选择膨胀螺栓。0 `+ c" a$ b' a$ P
第二:还是焊接节点的方式。
4 O) X& s/ z* v# y* q# p: ~  M询问了一下车间师傅,现考虑一下结构,添加一圆板,目的就是减少焊接变形
$ r; w  ~7 c4 W$ W, D! T5 F! ^# E* }- Y" b" x; @3 t
[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-25 12:15 编辑 ]
拟定方案.png
发表于 2010-1-2 10:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
使用膨胀螺栓不太合理。
发表于 2010-1-3 11:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们做的时候顶棚用工字钢+c型钢! R3 s1 u" c+ T9 Y/ c  u
支柱用工字钢,没这么直接在墙上固定过……
 楼主| 发表于 2010-10-23 18:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如今此雨棚已经完成!
发表于 2010-10-23 19:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用的那个牌子,慧鱼还是喜利得。
 楼主| 发表于 2010-10-23 21:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
11# wuqtong 6 E9 c6 c7 I+ I. }4 j9 I: t
呵呵,用的是杂牌!* a2 {( Z! M$ e
这二个牌子用不起!喜利得太贵了,不过质量是过硬!