QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 8532|回复: 44
收起左侧

[讨论结束] 水压试验渗水,压力不降算是合格吗?

[复制链接]
发表于 2009-12-19 21:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 niao_csu 于 2010-2-3 12:43 编辑
6 K# ]# p( n6 L, A" H. c0 P/ ^: K8 V: B5 C
水压试验时,发现有渗水现场,但是压力保持30分钟,未降,压力试验算是合格吗?
3 A! b# [9 x* L: I
渗水的密封面处,周围有的人说是工装问题,工装不平,导致工装面与垫片结合不好漏水,法兰面没问题,如果你是质检的,这能算合格吗?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-20 07:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
有标准规定压降不超过多少或维持压力设备本体无泄漏 为合格
发表于 2009-12-20 07:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
虽然本体没有漏水,压力也没有下降但是也不能算合格,应更换密封件后重新试压.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-20 12:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不能算合格。
( z7 `5 x" H+ p《压力容器安全技术监察规程》第99条规定:
% @1 ~' V, @7 K/ s液压试验后的压力容器,符合下列条件为合格:* i1 h( Q( `3 w% m5 I- c" b
1.无渗漏。
4 E- W' m' m% X1 c+ M2.无可见的变形。
) \! K3 x: |5 E, u) X/ n4 k3.试验过程中无异常的响声。0 J( S/ r9 |; o! Y
3.对抗拉强度规定值下限大于等于540MPa的材料,表面经无损检测抽查未发现裂纹。
. I  y& _* `3 m/ ~1 a+ M楼主的示例表明,除容器本体外,容器法兰连接的第一个法兰密封面也属《容规》监察范围,故不能算合格。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-20 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
按国标 不合格
" u7 x" `- M' J* ]3 a0 z# {按国情  合格
发表于 2009-12-20 14:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TSG R0004-2009固定式压力容器安全监察规程中4.7.6.2条有明确的要求。
4 M/ w9 S5 X* }! K  f5 F  r这种情况肯定不合格。
untitled.PNG

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-21 08:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不合格,压力试验后降到设计压力后有一个检查环节,如果无渗漏则合格
发表于 2009-12-21 09:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
主要是试验漏水问题
发表于 2009-12-21 10:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
虽然压力未降,但投入运行肯定留下隐患,判不合格是对的。
发表于 2009-12-21 11:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有渗漏却没有压力下降是不可想象的,检查有没有渗漏就是看有没有压力降,现在直接看到泄露了却没有压力下降,这试验还有意义吗?假如是在内部看不见的地方泄露呢,后果会怎么样呢?所以肯定试验方法有误,错误的方法是得不到合格的产品的。$ ?' b# _* M' d8 B" x; s* ^' M. q
0 y' ^% e& G9 s% N! L  U
[ 本帖最后由 wdj_fbi 于 2009-12-21 11:14 编辑 ]
发表于 2009-12-21 11:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照压力容器的规定,有渗漏不算合格。
发表于 2009-12-22 01:24:17 | 显示全部楼层 来自: 巴西
压力管道要求维持试压时的压力30分钟以上
发表于 2009-12-23 11:25:20 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼主没有说清楚,是压力容器出厂前的试压?还是设备安装完毕后的试压?
发表于 2009-12-23 11:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
渗水而压力不降30min? 这个感觉有点神奇,水基本不可压缩,漏一点水压力就会掉很快,你们那台泵停了吗?压力表校准没有?
发表于 2009-12-23 12:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准有明确规定,不合格。
发表于 2009-12-24 01:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
当然不能算合格,要重试
发表于 2009-12-24 06:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wdj_fbi 于 2009-12-21 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* H' S) J3 ]% F! U0 ?
有渗漏却没有压力下降是不可想象的,检查有没有渗漏就是看有没有压力降,现在直接看到泄露了却没有压力下降,这试验还有意义吗?假如是在内部看不见的地方泄露呢,后果会怎么样呢?所以肯定试验方法有误,错误的方法 ...

  o' ?1 t' n, b- X" F容器有弹性变形,所以有时有渗漏而压力没降,但只要是有渗漏,就应判不合格
发表于 2009-12-24 13:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
根据SH3501和GB50235的规范要求其均不合格!必须得无渗漏!
发表于 2009-12-24 21:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
有渗漏肯定不合格!
发表于 2009-12-24 22:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
不合格,有明显渗漏,就算不降压,也为不合格
发表于 2009-12-25 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当试压容器(管道)里有一定量空气(气袋)时,会出现有少量渗水,但是压力表没有下降的情况,我在工程上就遇到过这种情况。那种渗漏量是在焊缝或者木材上出现如汗珠一样的液滴,也许要过几分钟才滴下来一滴,一般从压力表上观测30分钟不会下降一个表格。我觉得规范里关于试压规定要除尽空气的原因之一就在此吧
发表于 2009-12-25 15:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据国标是不合格的
发表于 2009-12-25 20:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
肯定不合格,,有明渗漏,不降压,也为不合格.不降压是由于压力表的精度所致.
发表于 2009-12-26 10:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
徐非试验时被试的容器内的空气未完全排空(这本身就不符合试验要求),否则,有渗漏就有压力降(只不过多和少的问题,如果压力降太小,肉眼察觉不到罢了)。建议重新进行严格的试验,证实现场确实一点渗漏都没有,那才可以判定其合格。
发表于 2009-12-26 13:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
锅炉进行水压试验,符合下列情况时为合格:
3 M0 o5 v+ b) d* V1.在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾;                                ' I- |# Z: l- F5 J6 d9 l
2.胀口处降到额定出水压力后不滴水珠;                                9 ?/ b, Q: b7 c* q
3.铸铁锅炉锅片的密封处在降到额定出水压力后不滴水珠;                                
1 i  |5 P! U; f. R4.水压试验后,没有发现残余变形。  S" D1 {5 o2 m

' B3 s+ G6 K* A7 W& z( a由此可见,楼主的不合格) K$ v! s  b. G6 J3 u2 A9 B
# D) C6 T# I9 y+ p
[ 本帖最后由 hzdavie 于 2009-12-26 14:00 编辑 ]