如题。5 _0 m) w& D& k: i- |
应助人员可以从以下几个方面回答,谢谢:+ V2 P" U2 F& R% ^" v
1、照明灯的的种类、功率
# \% t# ]* f8 N. @) m. C( Q. h2、灯具的布置方法# S" b0 O; F( [) J& ?. j
3、注意事项
 楼主| 发表于 2009-10-8 10:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
要求符合《GB50034-2004 建筑照明设计标准》相关规定。3 }2 ^9 p$ [2 c" e
标准在:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194374&highlight=%BD%A8%D6%FE%D5%D5%C3%F7%C9%E8%BC%C6%B1%EA%D7%BC,请各位参阅。' i' B1 l1 K2 I) |7 c" a+ Y

- q* l( H* ~$ q4 |[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-10-8 10:39 编辑 ]
发表于 2009-10-8 15:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
现在都用节能灯,有些工厂特殊工位用防爆灯,看各自需要、
发表于 2009-10-8 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
安装实例:我们的钢结构车间现在使用的是金属卤化物泛光灯,安装高度4.5m,面积2000m2,安装了27盏,功率150W,使用效果很好。
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
高大厂房,高度在10m以上的。
3 }4 s) @9 A5 A这是,如果选用金属卤化物灯 400w的,地面的亮度就是个问题了
 楼主| 发表于 2009-12-4 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位高手帮忙讨论,解决
3 y* k) p5 Z) E: j; U我实测的地面照度大约在150-300之间。但是在国家标准中规定,大部分区域应为400lx,故请教各路高手。
发表于 2009-12-4 14:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用平均照度计算法  选用金卤灯或显色改进型高压钠灯 150W  灯具选用工厂广照灯
头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-5 18:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以用照度软件计算一下,比如天正电气,有很多种光源及灯具选择:金属卤化物灯、高压钠灯、低压钠灯........( }5 |7 l3 d- G4 |( \2 m
灯具布置计算软件会给个参考出来,要根据具体问题具体分析。最主要要注意是否符合国家强制的能耗标准及使用节能灯具及光源。对重要场所的应急照明要考虑完全,例如变配电间。
 楼主| 发表于 2009-12-6 16:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州

回复 8# 155294399 的帖子

led 有这么大功率的吗7 n5 s3 C# ~" O2 q# z1 D) @
请推荐型号 谢谢
发表于 2009-12-6 19:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高大的厂房照明,要根据厂房内的设备高度、设备的分布、对照度的要求、对光色的要求等,针对具体的情况来考虑。因设备除了整体的照明外,还需要局部的照明,对照明有不同的要求,就要考虑不同的照明方式和灯具。
发表于 2009-12-11 15:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主不厚道,提供的地址骗了我4万多流量,下载了不能解压。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-11 16:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
继续求助!!
发表于 2010-2-4 13:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建议用400W高压汞灯,带镇流器。效果应该不错。我们的车间都是用的这种,10米以上高度亮度应该满足你的要求。
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
建议用400W高压汞灯,带镇流器。效果应该不错。我们的车间都是用的这种,10米以上高度亮度应该满足你的要求。
( I9 ?, \' p' K3 ~李绍起 发表于 2010-2-4 14:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 a0 W7 n' J" K# I
5 S) \7 d5 X& h0 p$ a, @
哈哈 ,光源肯定是金属卤化物的,400w的也应该可以。但是最重要的一点是选取什么样的灯具,也就是灯具反光罩的反光角度(配光曲线)。望高手指教。最好推荐一下灯具的型号。谢谢。
$ `9 R, |5 v$ M% ]7 ~
: t( ]" ]& [4 b0 k+ [# w( j10米高18mi宽和17米高24米宽厂房的照明解决方案。
发表于 2010-2-6 10:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
金属卤化物灯 普通的 防爆的都有 功率我见过的有1000w的
发表于 2010-2-8 15:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在很多照明的都在用大功率LED,单颗功率1W,根据所需亮度使用多颗组成一个灯具,但目前大功率的LED散热还存在很大问题,寿命基本都达不到标称,建议使用0.5W的寿命要好一点呵呵~~~ 10# yjybd
发表于 2010-4-22 21:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
飞利浦照明现在有一种高天棚灯具HPK888,有三种反射罩,最大可以使用1000W的金属卤化物灯泡,具体参数可以上飞利浦照明的网站上查看。
发表于 2010-4-26 07:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
) h* Q; Q/ i4 x
- _# }5 m5 P# u2 u* S
灯具:根据现场环境一般可以使用金属卤化物泛光灯" G5 Y# G8 u6 h* B7 v" z. c4 d) s
灯具布置:以现场工作人员得到足够光照度为限,建议用不用150W灯。5 E' d5 r8 s5 _
注意事项:以不影响厂房内内设备运行和工作为基础;根据厂房内工作环境中的条件选择灯光,光通度不好时应使用桔黄色灯光,光通度比较时使用白光。
发表于 2010-8-20 13:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般考虑选用金属卤化物灯或高压钠灯,具体数量需要看厂房的高度和设备布置,同时特别考虑设备布置到位后灯具的维修的方便程度。一般应顶部布置为佳,装投光灯也可以。
发表于 2010-8-25 13:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
采用混光照明比较好,用双灯每个里面用一个金属卤化物灯加一个高压钠灯
发表于 2010-9-14 20:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
外包出去就简单了
" N! d4 q2 ]8 Y" `! J1 y& w
" n& ]  g  }- L) J钱可以搞定
发表于 2010-12-1 10:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要用汞灯  现在不提倡用汞灯 既污染环境 又危害健康
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2013-5-5 22:45 编辑
5 q: M5 ~& s/ @% `
5 V3 g  V& \, F1 C# K非常歉意,未能及时善始善终。3 d3 D" }+ I/ T4 p! i4 d  q  \. e
最终我选的是 MDK900 -400" r& S; |+ L& l
QQ截图20130505151825.png 4 f+ P3 M. _  C; u2 i+ n: C

) e0 b, |* ]. A0 c间距为(墙—灯:灯—灯:灯—灯:灯—墙): 4m:5m:5m:4m 。
& l: l7 m5 S( i* T0 {' V原因:车间边缘为通道或者非重要工作区,故此未平分距离,侧重中间区域。
$ G- K/ a2 }6 r4 j  l. _( d

灯具布置依据

灯具布置依据
6 h1 J' X  }. `( L. L6 k: B
QQ截图20130505151926.png
1 W3 U, _! W$ [, g) m& \8 P5 `0 U4 |; q* v$ z9 H- Z. Z5 a3 p+ V$ J3 C
改善后场面效果:& p% O; ^# m; ~; \
QQ截图20130505152931.png 2 X1 b! X5 g3 `8 i- {

' u& Y4 O: @' [* A6 R6 e实测数据,满足标准300LX的要求:; }/ {! A4 N7 P' n9 T
QQ截图20130505153029.png 6 I' y6 l7 U- f# P9 d

1 K# C" v, |# ]( ^3 K) ^刚改善完毕,数据稍高,使用一段时间后会有所下降,故此此数值的亮度不算浪费。另外,所有灯具控制方式为一排一控,可以适当合理选择开启的灯具排数,达到节能目的。! E: K' Z0 U) }- z7 v( g! E& C
使用3年来,效果不错。
" V* S8 |$ Z% N* T' Q8 R# s! R) u4 S" t( `9 n
" e$ |4 d% n  I

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 始终坚持,把结果与人共享,精神可嘉。

查看全部评分