发表于 2009-8-27 21:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
两位三通电磁阀,其接口通常是:
& I9 ]- i* g2 d* ^- m4 pA:进气口5 p& M3 _3 |- \" X6 o) q
P:接汽缸等
: A+ c1 P+ x, @3 q% S& ]/ g* V, WO:排气口- ]! e% k2 D- ?3 s& F

' l" K( a" x9 n# |2 O! Y! e* C现在,如果我将P作为进气口,对电磁铁的动作有影响吗?
& Y: F& E: A% x' z( B5 R4 F1 Y+ }  x- _- `$ m* X1 |8 }
cp40-1.jpg
发表于 2009-8-27 21:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两位三通电磁阀的正确接法是:2 f& e- \! L* j0 d. J" f
P口为压力进口,接气源6 |" x& ~( x4 C: Y
A口、B口均为功能口,常接气缸等执行元件3 E# w) Y2 ~) Z: D
O口是排气口,与大气连通
发表于 2009-8-28 10:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般p口不是压力进口的?!
发表于 2009-8-28 11:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 cdxwg 于 2009-8-27 21:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  k% r1 `# r/ B, ]4 \+ O
两位三通电磁阀的正确接法是:1 J4 D" z& m1 ~2 o. q
P口为压力进口,接气源
/ Y7 ~+ F2 V, e0 t1 EA口、B口均为功能口,常接气缸等执行元件- o% J4 ^( g2 k" l% a6 \
O口是排气口,与大气连通
2 F1 }2 {8 I* e; H. l& J

- I0 E% J. l/ J- M解释是正确的。
2 ]# N3 r4 h1 z5 W# a4 v) n" |8 p! M3 p, @+ _; S
A(或B)接进气是不行的,我问过气动阀生产厂,好象与气阀都是先导控制有关。