QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1427|回复: 4
收起左侧

[已解决] 铸铁盖不能做气压试验?

[复制链接]
发表于 2009-8-20 10:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题:铸铁盖不能做气压试验?- w( d( }$ v, q& F9 x* D! c7 o
容规第94条,表4-2  耐压试验的压力系数
& T- F/ ~4 ^' A7 T铸铁的液压耐压试验的压力系数为2.0,气压栏空白。# F# F3 G$ _' X
那是不是意味着我的铸铁材料不能做气压试验?
发表于 2009-8-20 13:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铸铁属于脆性材料,一般不做气压试验,万一出事不是相当于一枚炸弹啊
 楼主| 发表于 2009-8-26 10:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是这样的:( `' I# o. v% ]  \/ Q
我们公司蒸发器两端的盖子材质是铸铁,请中石化做过应力分析的,出厂时也做过相应的液压试验。% F; H- a, ^$ N* A
那我整个容器管侧理论上是要做液压试验的。但是容规100条也说,在结构或是一些不允许有液体存
( z4 w' k7 G; p) F: X在的情况下,可以用气压代替液压。6 e  V" w% T- G/ Q
本来我的管侧可做气密性试验,但是作为一个容器,我的管侧没有耐压试验优势不行的,所以就直接+ B- ]: g/ l/ j! a( W0 Q# [
标注了气压试验,但是和容规又有冲突。; y; Q3 j! v0 h9 w: c
进退两难啊。
发表于 2009-8-28 16:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸铁最好不做气压试验,比较危险
发表于 2009-8-31 23:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
脆性材料不作气压试验。