QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1343|回复: 2
收起左侧

[已解决] 求教:温度提高,换热面积要增大?

[复制链接]
发表于 2009-8-3 11:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求教:温度提高,换热面积要增大?
8 f. ?0 v1 v, V) e* M7 `一般Q=k.f.△t  : F5 d* u- C# u& v) r& d6 i
我的冷凝温度提高了,意味着我的△t也提高了。在保证换热量Q不变的情况下,为什么我的换热面积要增加呢?我说的是蒸发器的换热面积。4 i, S8 ^" \/ ?
0 I' K7 M4 c( H6 R' E
说个个例;
" d9 ^. i# f0 j: l" T& P原蒸发温度2°,冷凝温度40°,,冷却水温32°进37°出,冷冻水12°进7°出,换热面积60㎡,换热量为160RT。0 _. M4 L; A4 A, @
现在要求做热回收55°水温,那就要求冷凝温度要提高。  @9 ^! h, [, s3 [9 `4 C/ K
在换热量不变的情况下,是否要增加蒸发器的面积来达到预期制冷量?要增大多少?为什么?
& [/ [( J. c0 I4 o" j- x  J
- I8 s+ |7 Y. }& }9 k! y还有一个:油冷却器,我把油温提高了,其余参数不变,其换热面积要增加?为什么?
+ y8 ~  ]. a/ j) M2 _8 f8 c
) c9 C% f6 i6 U9 C[ 本帖最后由 yuhaha1234 于 2009-8-3 15:28 编辑 ]
发表于 2009-8-3 14:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换热量=换热系数*换热面积*温差0 u+ @& T3 g0 Z( J1 X5 [
不知道你说的温度是入口还是出口
 楼主| 发表于 2009-8-3 15:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说个个例;0 J( n/ y. I# q) f
原蒸发温度2°,冷凝温度40°,,冷却水温32°进37°出,冷冻水12°进7°出,换热面积60㎡,换热量为160RT。4 q0 K) v6 L- G
现在要求做热回收55°水温,那就要求冷凝温度要提高。" |4 S& k. @) x+ Q, s3 E8 Z
在换热量不变的情况下,是否要增加蒸发器的面积来达到预期制冷量?要增大多少?为什么?
/ U. b* Q! M- t5 Y; A6 N9 }% C3 P) O  n9 O* D
[ 本帖最后由 yuhaha1234 于 2009-8-3 15:26 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册