经计算,采用40a、40b、40c工字钢,整体稳定性都不能满足要求,需采用45a工字钢。% k+ X# d2 a# ~ _- {! V
3 P5 g" W- v0 a+ f给你个计算书$ q0 Y {+ {9 w$ W. Y
一.
! ] ]+ y6 h6 S; S6 `$ d1 ?9 Y6 D( E设计资料
& f% N# `' z2 q: A+ S& g. |2 r6 @; l, _3 m. o/ U* y
长度:5200mm,截面:H-450*150*11.5*18-Q235 左端支座为:竖向铰接;右端支座为:竖向铰接; ! R" }" U! i$ e6 ]% X9 x0 Q* E: Y
荷载:工况D-整体Z轴-集中Q:-98kN D1:2600mm
! R: _8 }8 ~$ [3 n& g' N计算时叠加自重; 6 E- ~8 i" C0 A9 w5 p6 g
采用《钢结构设计规范 GB 50017-2003》进行验算;
0 X7 s/ }" f4 Z/ H" N2轴的挠度限值为:L/150; ; F8 C4 B3 h& ?) C* y
3轴的挠度限值为:L/200; 4 @8 D5 ]+ q5 D+ P$ F9 j/ F' g
2轴的刚度限值为:200;
2 F( l3 a; k& s# y+ H# A3轴的刚度限值为:200;
: [) J, o4 j. X/ c3 G净截面折减系数为:0.98 * f. z+ `2 }1 D% V5 s# ^- l4 o
绕2轴的计算长度为:5200mm;
/ H9 e/ Q3 t5 ?; y; @8 i. K3 u3 c4 D. \绕3轴的计算长度为:5200mm; 9 g5 ~# [0 H$ \7 r" B% w5 l3 u
采用楼面梁标准组合验算挠度; ) u( A# b: S4 S# [' T
3 ^* B! N: e1 S+ b V
[ 本帖最后由 cjhua 于 2009-5-17 17:03 编辑 ] |