[求助] 关于 插装阀 的基本 知识

[复制链接]
发表于 2009-4-8 16:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
未命名.JPG   
% C: y2 @/ C1 j3 k4 h今天 在  手册上 看到 这样的 个图 (左1)/ a# G. A  J4 c+ }0 p
看了半天 没想 明白
& R2 q+ i& e4 ^来此  请教下 高手 们
9 g7 A: C* |1 M+ C  r图1   是 有压状态  还是 无压状态 ?
2 v5 {; K9 q7 L% F! h: q. ]7 q当Y1 电磁铁 得电 是怎么样 的 情况+ y: `- b& X7 _; S* o6 X6 E6 W6 @
以及Y2 电磁铁得电时6 i2 B# F3 X. l- W
有压时 分别 是 哪个 阀工作的?3 U8 j! Y  ~, t: A

/ R. |8 v7 O( z- p8 \: c第一次接触 插装阀  望高手们 多多 指教
( R+ X7 r" J2 O, A2 y* f) x
发表于 2009-4-8 18:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
图纸画的太次,相交通与不通没有表达出来,应该是个带二级调压的电磁溢流阀,电磁阀中位泄荷,左右换向时分别对应两种溢流压力,相关原理参照板式先导溢流阀。没什么难的。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-8 18:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以找些二通插装阀的资料看看,资料区有
发表于 2009-4-8 21:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你这个图纸还真叫人无从分析。。。
& d# K" O9 R) r5 e只能认为是两个溢流阀做控制单向阀的二次压力级
 楼主| 发表于 2009-4-9 07:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
未命名a.JPG
* g5 M: ^; ~) P5 k% H/ `不知道 这样 改 是否  能 明白 些
3 P: i. F$ R3 h9 M$ ^好分析点
3 j8 t. r. K$ R. J9 E. k(如果你从没接触过  我想你就不会觉得简单了
' @* i) c6 n( u2 y5 w3 y0 `2 I如果谁什么都明白 就不会来 请教了
1 U) _0 p$ n; J6 k人 虚心点 没坏处)
发表于 2009-4-9 08:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
是一个双级溢流阀,好像不这样用,两个调压导阀是不是应该在换向阀的A、B腔。
发表于 2009-4-9 08:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
建议先找本资料学学
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 9619 于 2009-4-9 08:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 d/ o: h9 |4 w
是一个双级溢流阀,好像不这样用,两个调压导阀是不是应该在换向阀的A、B腔。

3 O) l$ J8 g8 a3 l# Q6 M  V2 _
' i' l- X& E$ k/ _3 |6 F7 Y这是 我再一本 手册 上 抄下了的 图  8 I5 R. [2 D( i1 U6 \
( T1 Z9 d( {5 W0 I8 S# N) y* J" y! d1 V# b
没 搞过   H6 f5 E  v3 m% }
就是 看不 明白  
! O1 Z8 Q$ i& Z% o7 b. a所以 来着 找人 请教   的
 楼主| 发表于 2009-4-9 10:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
a.JPG
4 q* B" g( x  j+ c终于  将这  想 清楚 了     - u/ ^' b- Q, ^" u: E4 b/ |
2 I# G# F3 v! S
原来 手册上的 是错的  ' H8 r$ z7 }4 j4 I
B4  做 垃圾 手册的 赚钱的垃圾 人 3 a  y/ c* _* @: W
害人 啊
发表于 2009-4-9 10:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把完整的液压原理图上传,一起分析
发表于 2009-4-10 13:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看到换向阀先想办法找PTAB,PT要在同一侧,AB要在同一侧.像1楼P和T正对着肯定不对.
发表于 2009-4-10 14:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
是否能将图纸整理得再完整些呢?