QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1313|回复: 0
收起左侧

[分享] 如何确定厚壁小径管对接焊缝X射线透照工艺

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-13 14:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
燃煤火电厂125 MW机组受监金属部件中,有大量规格为http://www.weldr.net/skill/uploadfile/200707/20070703021726916.gif76 mm×11 mm的管子,需要对焊缝进行X射线探伤。如按照习惯采取的曝光工艺,虽然能扩大评片区,但底片对比度小,灵敏度低,像质计不清晰。为获得较好的X射线底片质量,我们通过理论分析和探伤实践,寻找出较好的探伤工艺参数。7 C8 S/ e; m, T
  国内有标准规定小径管(外径小于89 mm)对接焊缝X射线椭圆成像,为保证质量,一般曝光量不低于15 mA.min[1];也有标准规定对外径小于或等于76 mm的管子允许选择较高管电压,曝光量小于7.5 mA.min,黑度范围1.5~3.5[2]。以上两标准均没有严格给出具体的透照工艺参数,只对底片质量提出对比度、灵敏度和黑度的要求。以前曾有标准列出了一些推荐参数(如高电压、短时间)[3],但在实际探伤中获得的底片质量较差,对比度小,灵敏度低,像质计显示不够清楚。) H/ |. L8 Y0 u5 S6 n+ R3 U5 ]

% F! c8 D. R4 |$ f1 管电压的选择
! q$ F( @- N- U- h( d; Z  
在适当的范围内,射线底片的对比度差值越大则各种缺陷细节显示越清晰,因此在黑度一定的范围内,底片对比度越大,发现缺陷的灵敏度就越高。根据公式
ΔD=-0.434γ.μ.ΔΤ,
式中 ΔD——底片对比度;
" z! B( z  |5 V2 j" d' J, @! @5 y( l: M   γ——胶片对比度;
7 h) ?; x8 ?3 n- V, `   μ——衰减系数;. C# @; M. y1 A; E& }
   ΔΤ——被透工件厚度差。4 X4 I* p3 d. Z  B
在胶片和被透工件不变的情况下,若要增大对比度ΔD,就要增大衰减系数μ。对于同一工件来说,
μ=τ=kρZ3λ,
式中 τ——吸收系数;8 P/ R2 c! S& A1 ?: h: b
   k——常数;
% ]% g* r* i7 Z1 R   ρ——被照工件密度;
4 t1 S/ k0 |& P   Z——被透工件原子序数;
& B* z3 E; h! v! I9 i$ E   λ——射线波长。. L$ X0 R, P$ _5 ~
密度和原子序数是不变的,所以,若增大衰减系数必须增大射线波长λ。由于
式中 U——管电压。# e% n0 F: a( N8 P
若要增大射线波长λ,则要降低管电压U。% ~, j0 x. [9 L5 `7 J% x2 U( i
  由以上分析可以得出,要提高底片对比度ΔD,就要降低管电压U。但是对于厚壁小径管来说,厚度变化较大,为增大曝光宽容度,增大有效评片区,又必须提高电压,但同时也要考虑射线机的使用寿命。我们知道,当工作负荷为满负荷的80%~90%时,可以有效延长X射线机的使用寿命。笔者认为,采用2505型X射线机透照,管电压为230 kV,此时获得的底片质量较理想。% G5 w3 Z" `: E0 `, i

- _8 C0 K6 X# X, b# P' ]! B% C  X: j# n# S
图1 现场确定间隙距离

! Y: A( M2 q9 S1 G) y
7 ]0 K  n/ \9 d; @8 G
) z& r7 |4 M) e
式中 TA——透照厚度,mm;
, t' u( O% g2 E6 @: T+ t' _, R   D——管子外径,mm;
9 r+ t" y( I( p, |; Q   T——管子壁厚,mm。7 U7 k& x: t6 M
  经计算,
+ ~. P" [6 X6 h0 c
  Q: y/ r$ X( v0 Y0 B: U0 s! G
7 结论
( `' z: ?) k$ C8 d: o( z  
厚壁小径管X射线透照工艺选择,各标准规定不尽相同,各有一定的优缺点。实践证明,厚壁小径管采用上述透照工艺,既能达到较好的底片质量,又能获得较大的透照有效长度。
作者简介:潘军光(1966—),男,广东梅县人,工程师,学士,主要从事火电厂金属技术监督工作。
' w' u0 ?% d9 x作者单位:梅县发电厂,广东 梅州 514032
参考文献& \' f; V! M& S- G
[1]GB3323—87,钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级[S]
( G  U( ]* |) c$ r3 X! [[2]DL/T 5069—1996,电力建设施工及验收规范(钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇)[S]) k1 \/ F: n3 S$ u" M
[3]SD143—85,电力建设施工及验收规范(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇)[S]
$ x5 V/ h0 h. f) Y$ E. u/ x( c
2 曝光量的选择% E5 ?' t+ ^) r
  
文献[1]对管电压无具体要求,曝光量不小于15 mA.min。这样的话,管电压则较低。但对于厚壁小径管来说,过低的电压必然造成对比度过大,有效评片区过小。
% ?% M% q; S  e9 b% s; g) [  文献[2]对曝光量的要求小于7.5 mA.min,按此标准要求的管电压较高,造成底片对比度小,灵敏度低。同时,要使用又大又重的3005型X射线机,在现场操作增加了劳动强度和工作难度。我们通过实践,如曝光量确定为12.5 mA.min,则底片的质量较好,且仅需要使用2505型X射线机就可透照。2 Q  Y" H1 ]# }6 P# e

' O' J: b' |$ e3 透照距离的选择
3 n6 e2 v# ?1 \  
为保证上下焊缝影像清晰,焦距不得低于600 mm[1]。通过最短焦距计算并结合工作效率的考虑,对于http://www.weldr.net/skill/uploadfile/200707/20070703021726916.gif76 mm×11 mm的管子,透照距离选择600~630 mm为宜,此时底片缺陷清晰度较高,底片质量较好。
# Z; x+ E1 m: Q* V: v3 \5 L4 b# C4 a
: o  X+ O& y+ s/ V1 r
4 开口间隙的选取与对焦方式
2 X- l$ g1 H6 }) J  
一般而言,小管对接焊缝透照时,上下两焊缝在底片上的成像呈椭圆形,间距以3~10 mm为宜[1,2]。笔者认为,上下两焊缝间距应小些为好,符合投影近清晰,远模糊的原理。间隙角大时,上焊缝清晰度和灵敏度低,对面状缺陷的检出率影响大。实践表明,上下焊缝投影间隙在3~6 mm范围为理想间隙距离。2 V+ c4 X0 ~1 Q: j( o4 J- W
  现场透照时为使间距在3~6 mm范围,可以采取直线法确定焦点位置。如图1,假定间隙距离选5 mm,则只要在工件上量出DE=5 mm,确定E点位置后,将射线管焦点O、前壁焊缝A点、后壁E点连成直线,OE取600~630 mm,且垂直于X射线窗口截面,对焦工作即告完成。
5 透照次数确定
* `( t8 k: y  F; {( t% F1 z  
小径管透照规程上规定可以不受k值限制,允许一次透照,但也有一定的技术要求:文献[1]要求可评范围不低于90%,要求100%透照的需转90°拍两次;文献[2]允许一次透照,管子内壁轮廓应清晰地呈现在底片上,黑度应在1.5~3.5范围。) G  h8 T' h, V7 _4 }
  实践证明,在清晰度、灵敏度均达到要求的情况下,
http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/gddl/gddl99/gddl9904/image4/Image146.gif76 mm×11 mm厚壁管一次透照有效评片区弦长只达到52 mm,黑度范围边缘1.6,中心2.53,通过计算可知,一次透照有效评片长度只有45%,因此厚壁管一次透照的漏检率很大。综合考虑各标准要求,确定拍片次数至少2次,后一次转动90°拍,若要达到100%焊缝透照则需拍3次,后两次转动60°和120°。" ^$ n& y2 Y, H: j- Q) Y

$ I) z' I  \& S2 R. X6 像质计选择  c; G/ Y. _& @; |3 g% P
  
小径管椭圆透照时,应选用由5根直径相同金属丝构成的I型专用像质计。笔者认为,在确定像质计线径时,透照厚度按下式计算比较合理: http://www.weldr.net/skill/uploadfile/200707/20070703021726916.gif76 mm×11 mm管子焊缝透照厚度为32.4 mm,选用线编号为8的像质计。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表