|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
煤矿提升机变频调速技术方案
3 \6 k3 N5 ^3 q. Y 2 I$ S8 E4 D7 o6 P- e" H$ f
一、 提升机采用变频调速的优点: 7 E T9 O6 V7 p2 ]' N h4 S3 o1 a
9 P& d! c9 H8 v
1、 宽电网电压:±20%电网电压,从容应付不同的电网状况;
5 a$ ~$ c2 P- g5 l# \ j9 s7 b6 {' t6 M% j8 E+ K8 O8 @
2、 全新的双CPU硬件控制平台,控制性能大幅提升;实现恒转矩提升,不会因为网波动影响负载提升情况。
0 l/ q. i4 x, E8 C3 r. }$ F0 r8 G
3、带负载能力强,启动力矩大,实现了电机的软启动。
* `* W" [1 Y* _/ U! m2 Q/ k/ u5 N1 Y% R
4、可以实现电机无级调速,电流冲击小,加、减速过程平滑,大大减轻了机械冲击的强度
0 ?5 Z" R! k5 g( B. K
' | e* q' x' A1 j5、易于与外部控制设备接口相结合,实现现场灵活的控制方式。
. p+ @# T+ `4 x5 x
# C5 l3 W x' {% U; O6.采用能耗制动、回馈制动或超级电容吸收技术,成功解决了位能负载在快速、减速或急停时的再生发电能量处理问题,保证了变频器的安全运行。
' l) u* i9 b5 v1 M4 w; e
$ p r/ T% T% V( p! ? }7.节能效果显著,尤其是在低速段节能效果十分明显。 5 ]% r* S5 k2 b+ @& Q
" R) Z. z( n. h9 b9 n. g. l& H二、变频器的选用: + e- h3 w! _ f. |$ {* v8 B
3 W- U( v A( l. B+ O用户提升机电机型号规格为95KW/110KW/132KW。相应地选用INVT矢量式CHV提升机变频器110KW/132KW/160KW 。 ( n$ C) |/ f' u3 M6 F4 [6 W
0 F* o( m# ^0 W8 D) B
三、INVT提升机变频器介绍:
3 k+ ^4 q: [% R$ ~( T
: g6 U( ^% ^, ^3 I5 hINVT提升机变频器采用西门子IGBT作为主回路功率器件,由微处理器实现全数字化控制。其控制软件专门为提升机类负载设计,充分考虑了提升机实际运行中的各种特殊要求,采用各种措施保证系统的安全运行,并且可以设置多种参数以满足提升机在不同工况下运行的需要。 2 R$ q0 J0 m5 Z: c+ n$ K
- V/ z _# g6 q8 W8 Z本提升机变频器具有以下特点:
$ t& a% ]2 R: w
* U2 g! l |! X! x! q( h. p- m1、起动转矩:无PG矢量控制时,0.5HZ输出150%额定转矩;有PG矢量控制时,OHZ输出180%额定转矩,满足重载起动的要求。
4 S1 G, i, ?% w* l4 ]7 I
d+ Z* g+ p- {0 T2、对重负荷实现软启动和软停车,起动电流小,起动速度平稳,对电网冲击小。 * X5 z) T! r O
8 I; q3 }/ W' u5 j6 X3、变频器的频率连续调节,分段预置,使调速更加方便、可靠,运行更平稳
! e" W! [" Q8 \& W" |/ H( ~ d/ B) W h% v4 ^7 }9 n
4、提供RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS RTU通讯协议,方便地实现上位PLC或工控机对变频器的组网及远程控制。 9 y* N' c' i: x" F! L* {
: l8 B. L3 I8 @* K( w4 Q
5、多种运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等。 0 v0 `( d" Y' H$ f# ^ ]
# g. r, A5 Z, _# H) @( [; c四、INVT提升机变频器主要功能: 2 O$ J$ q" P7 r
" C C, ^; U+ k) p$ y! u1、 回馈制动:变频器采用能量回馈单元将再生能量回馈给电网。
/ Y7 O5 R3 k4 `5 D; K1 g
& v8 [, C" c8 o2、 能耗制动
; s9 \; b4 {/ w1 W# ?2 ?% h S7 d; |% b- X
能耗制动单元可单独使用,也可以与能量回馈单元配合使用。 . S! f# ^/ p% x
6 z# b; k# h# F+ @# e: H
3、直流制动
) |0 ~ A5 C9 }. f* f; l
8 A( H/ G; u3 b- r- k0 I主令控制器给出“正转”或“反转”命令后,如果没有给出“松闸”信号,变频器会在电机上施加直流制动转矩,确保松开制动闸过程中重车不下滑。在给出“松闸”信号后,变频器开始运行。制动油泵开启后,若不小心松开制动闸触动“松闸”行程开关.
* C, V i- n9 t9 H) z1 H ~* B" D/ \6 Q/ K3 ]; P
变频器接收到“松闸”信号,同时在电机上施加直流制动转矩,确保重车不下滑。
( [- V/ Q3 D x. m% s; ], @
$ U; @$ E8 U* V当重车在井筒中间停车时,变频器由高速至停机后,随之施加直流制动转矩使电机停止转动,当机械制动起作用后,方去掉直流制动,使重车靠机械抱闸的作用停止。
8 I6 p& n% v4 N) Q9 ?
; V# d1 x R" V; J5 @1 C4.自动减速:
6 g* U, O& |) u4 \- V
a7 w7 ^) K9 |7 g# q3 n) ]% y9 X7 u变频器接收到系统给出的减速信号后,启动机内的减速程序,按照设定要求将提升机的运行速度逐渐降低。
- F, I5 x0 e5 C+ S4 R; X7 g! B4 B$ o+ w1 ?6 Y2 G) x
5、多段速控制
2 a- }& {7 `* N7 {. ^( V
8 R0 v. U$ _0 t J% ~变频器内部预置了多段速度控制,分别对应于变频器不同的运行频率,以适应控制系统对提升机不同运转速度的要求。
T0 n( C3 F) ?, a' t+ ?: N+ M* o$ }% `- d- _+ l
各速度段对应频率可以分别设置,以满足各种工况运行需要。 - A0 w% T5 q' q7 ~- ^
# _, C$ G7 Y! f# U& C2 f
6、紧急停车 + U2 U* F) Z) @- ^- y
9 {/ l) ?# q9 E6 l' I
变频器提供了紧急停车信号输入端子,急停信号动作后,变频器立即停止输出,电机处于自由运转状态,然后依靠机械制动装置停车。 . J7 @+ e: k( ? r4 `/ J
$ X' K" g+ ]$ Q& K3 I
五、电气系统改造方案:
* @4 H$ g& |/ J% O1 e
$ ~2 K0 _! o. M改造方法:
5 C( u& M! [/ l) C7 O/ O5 y: i5 B1 t2 X; K( v, c/ J, h5 C
改造提升机用的变频器是在原提升机电控系统的基础上,用变频调速系统替代原工频调速系统,同时保留工频调速系统,使两套系统互为备用,增加系统运行的可靠性。 1 p) Y4 x. m- e" _9 T4 G
# t& j+ B4 l& }- W
改造时需要增加工、变频转换功能。在系统运行前,将主回路和控制回路各转换开关切换至相应的变频或工频位置上。 + w' G$ ?" b; ^$ {- z ~- D2 G' Q
$ j: ]9 X( Z8 i, l2 E! k" L/ L; V( U具体电气接法如下:
4 I e: k, n6 n2 D: L. U% e! f7 O* j1 }# x& \7 b% R3 j
主回路增加三个三刀双掷开关(QF1、QF2、QF3)作为主回路切换装置,三相电源、定子线圈、转子线圈分别接至相应开关的刀位置。如下图所示: , v# q- ^2 ?3 y3 A+ U' d G
主回路工、变频切换原理图: # ]$ ~0 m* o' z$ K. ?
: f- w' B, U( Y
所有开关切换至变频位置时,三相电源经双掷开关QF1、自动空气开关QA接至变频器输入端子(R、S、T),变频器输出端子(U、V、W)经双掷开关QF2接至电机定子线圈,绕线电机转子线圈经双掷开关QF3后处于短接状态。 & S! Q/ S" q; L" v8 \- P- y
; @" u# Z/ H: l5 v) c所有开关切换至工频位置时,三相电源经双掷开关QF1、QF2接至定子线圈,绕线电机转子线圈经QF3接至原调速电阻装置。
; b( R. l& U' f1 ]4 L# s' S4 {! A: Z- g- R
变频器端子接口图:
7 f7 r$ G2 v! n i3 |(end) |
|