QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2091|回复: 14
收起左侧

[已答复] 伴管中遇到阀门时,伴管如何处理呢?

[复制链接]
发表于 2008-9-11 11:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
伴管中遇到阀门时,伴管如何处理呢?& i' ]) j# f& ]1 j3 V! Z; \

1 h5 E& P4 @  Q- {' k/ T) Q" n4 N- _/ g[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-9 07:20 编辑 ]
发表于 2008-9-11 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
搂住一希望你能说清楚翱瞻仔问降模鐾贾揭部梢园ⅰ
发表于 2008-9-11 16:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
蒸汽伴管在遇到阀门时,一般是弯曲绕过就行了。阀门也需要伴热。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-9-11 16:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
请问,伴管绕过阀门了,解决配管的问题,那阀门如何伴热呢?谢谢!请再指导!
发表于 2008-9-18 14:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我们一般采用绕过阀门,没有特别对阀门进行伴热,如果特别需要可以采用电伴热!
发表于 2008-9-26 20:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在阀门的法兰处也要在伴管上加法兰便于以后的维修..
发表于 2008-9-27 09:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我的设计习惯是通常在伴管绕阀门的两端加法兰
发表于 2008-9-27 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
可以选用夹套阀。或者用8mm的铜管在阀体上绕几圈,里面通蒸汽伴热。
发表于 2008-9-27 13:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 ermaozi 于 2008-9-27 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ J; U4 Z3 A  Q5 ?可以选用夹套阀。或者用8mm的铜管在阀体上绕几圈,里面通蒸汽伴热。

& j- y1 w" v# [8 a这个我们常用。
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢各位楼主的指导,结论是不是这样的:
  o; X. X: c& H2 [" l' t8 c; w+ J8 |! u( Z) l/ h
伴管在阀门这段,为了维修方便,伴管在阀门两端采用法兰联接。
6 r; H5 M0 B- Z' z2 J$ k2 E可不可采用螺纹联接,或者加上活接。# Y8 V0 x1 W2 l/ x) c! [1 Q- _7 c. e
2 J) N* `- j" @  }2 z- p0 M0 q  `# ]
为了阀门也起到加热效果,采用夹套阀门,或是在阀门上绕筒管。
1 Q; S% {1 V- k! [' ?. t3 [! d8 L那么阀门这段是否需要加保温层呢?
发表于 2008-9-28 11:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般是需要做保温的
发表于 2008-9-28 16:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以考虑以下几种做法:
+ [6 A) r* \+ l2 S% _0 \, J1、一般要求的地方办热管绕一下就可以了,通过保温来确保温度(运转起来介质是有温度的);
* }: c5 _3 D. {4 A( e2、要求高的地方可以单独增加加热机构(如电热);4 ?8 B" o5 _+ c/ r5 @
3、特殊要求的采用保温阀门(例如真空隔热阀门,在阀门的外层有一个真空腔可以实现很好的保温作用)
发表于 2008-9-28 17:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 maoyangmy 于 2008-9-27 09:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  S+ @/ O9 R7 F' Q6 w4 Y) h- e我的设计习惯是通常在伴管绕阀门的两端加法兰
' P0 t2 R  k0 T1 D2 h) E

' N1 h% p8 X1 V( Q; }
7 j$ @5 }, U  H9 R$ z) D9 K# Uhaha
发表于 2008-9-28 17:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 gaoyns 于 2008-9-11 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 j; o* o& ~$ n5 N- K- H蒸汽伴管在遇到阀门时,一般是弯曲绕过就行了。阀门也需要伴热。
阀门也需要伴热?
发表于 2008-9-30 21:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.阀门如果需要伴热,用夹套阀门。一般情况下不需要在阀门周围绕伴热管,因为管道伴热可以解决问题了。6 m9 V9 T6 e" V" ?8 x$ J
2.伴热管经过法兰连接阀门,需要在伴热管上加一对法兰。便于阀门的装卸。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表