发表于 2008-9-3 16:01:40
|
显示全部楼层
来自: 新加坡
12楼理解有误。0 E* y0 F1 {! W; h
GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中的第八章规定如下。很明显,规范所说的是饱和蒸汽压不大于0.7MPA的热水,并不是蒸汽。
9 u. P; e! v7 _! s! r6 b* Z% d中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,2002年的规范还会指导你怎样进行镀锌蒸汽管道的安装? 编制规范的人想砸自己的饭碗?8 u' u+ M0 t$ Z' P# T% G" n
' V, W& W$ o, C' W( m U8 室内采暖系统安装
0 p R1 p. B# i% |) r7 z2 v4 X' H8 Q8.1 一 般 规 定. U) V4 U2 {$ p. M( _, H
8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖2 Z. i9 V* v5 L8 `, l+ o( W; D/ e
系统安装工程的质量检验与验收。
: ]' [/ g! S$ }/ W! k4 m4 k8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,/ d4 q/ W- W+ q) U+ F+ r1 m
采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3 条。 b' `; v$ d+ w& `2 I- k; C
- u! V" I- | v& v# z. K! K6 l1 w6 ]
4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层3 p( m! s- s& j
表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套
) \( K0 ]# ^5 g& }+ ~式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 |
|