公司需要建一个空压站,流量是30m3/min3 W6 n1 j/ t! h" r( f, |0 ^7 t
不知道还需要提其它什么样的技术要求?4 ?$ u$ @/ `1 t& I! h
都要具备什么样的条件(基本的)?
发表于 2008-6-25 21:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  压缩空气压力,____  MPa;
5 p: h& E- v1 ]9 I9 [& g! w2  压缩空气量,____ m^3/min;
; k& s4 M8 b* v0 h, M# g2 K3 ]) r& f: E3  压缩空气质量,含水分不大于___,含油不大于___,含尘量不大于___.2 `5 Y" i8 Q8 W9 p, o- p& v
4  供气点: (1)____,(2)____,(3)____,…………( R) _( F+ ?; n1 [
5  压力波动:不大于___,流量波动:不大于____ .! G6 Z. I% d( I' w$ w
最好安装三台空压机,两开一备,安装贮量足够大储气罐,管线阻力尽量减小,以减小压力损失。
发表于 2008-6-26 16:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
除2楼提示外,按照企业生产实际和GB50029-2003《压缩空气站设计规范》提出要求。5 X4 K+ Z. \1 k
附:GB50029-2003《压缩空气站设计规范》( u# y, d, Z3 ]$ r6 _$ r+ i* z, P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=234807
发表于 2008-6-26 19:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看看GB,再不然就去找个别的公司的空压站的设计。。。现在设计很多都是借鉴的:)
7 ?! L0 Z; G% p, p: G+ x没有自己独立设计的,也没必要浪费这个时间。
发表于 2008-6-26 19:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最要注意安全,压力大的话发生爆炸就倒霉了