QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1822|回复: 2
收起左侧

[求助] 液压PID的问题

[复制链接]
发表于 2008-6-9 14:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问如果用PID来控制比例阀方向阀的开口,PID的原理是偏差e产生输出,但是如果偏差e=0,那么输出=0;这样阀的开口也会=0,1 i4 |( O& l" r9 A; v3 A! b% c" c
在实际应用中,是否是将初试设定阀的开口减去或者加上PID产生的输出来控制阀的开口.( F* a3 {) G5 i+ E5 w5 E5 K* a) s
例:初始设定比例阀的模拟量电压=5V,
' z8 y0 |* \) O  j9 }) N* s/ ]偏差Ev=实际阀的流量输出-设定阀的流量输出(5V对应的流量)
1 p& V2 b: G  ~8 ?2 z7 _+ }% C
6 @7 J; g2 E! }那么实际给阀的模拟量电压是否就是5V+PID(Ev)?5 N- x, s$ ]- O) x* I. y: h
' I- r* s4 B2 [. ^" S
PID(Ev)就是根据偏差得到的PID调节量* s7 [( U* o; G! ~% v
$ h2 ~& J6 I# m
请大家指点,谢谢!
发表于 2008-6-10 09:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主深入没有浅出1 x5 Z. E. a( W0 t
你给阀的信号就是你控制的信号,你给的不是偏差,不要考虑内部是怎样的,内部的偏差PID会解决(不过效果要看PID设定的是否合理了)
 楼主| 发表于 2008-6-10 20:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上,我的反馈有点特殊,因为我做的是两缸的同步,如果光反馈每个缸的实际速度,那么总会存在一定的速度偏差,这样两个油缸运行的时候就会有累计误差.
% l' r; Z1 h7 n, J3 M# {) ?/ k$ _" x: F( i$ g
我反馈的是两个缸的位置差,所以我的想法是将反馈的位置差和设定信号叠加后再由PID模块来处理,不知道这样做是否合理.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表