1、液压系统采用不锈钢管道时,在安装时是否还需要酸洗、中和、冲洗?
+ }0 }  Z1 }$ }8 u2 ?2 [1 `; A- y2、普碳钢管件和不锈钢管件之间是否可以混连,尤其是螺纹之间?
发表于 2008-5-31 16:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1不锈钢管道不需要酸洗,如果酸洗内部会形成白色的斑点,但需要进行冲洗,还可以用丝绸清洗管的壁。2普通钢管件是可以与不锈钢管连接的,因为螺纹的尺寸是标准的,与材料没有关系。
 楼主| 发表于 2008-5-31 21:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
那为什么对焊后的不锈钢焊缝标准不让用普碳钢件敲击,我还以为是会使不锈钢管道发生化学变化呢
发表于 2008-5-31 23:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 songwei 于 2008-5-31 16:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( k/ g- q9 E5 j/ M( v8 `' Q; K; a
1不锈钢管道不需要酸洗,如果酸洗内部会形成白色的斑点,但需要进行冲洗,还可以用丝绸清洗管的壁。2普通钢管件是可以与不锈钢管连接的,因为螺纹的尺寸是标准的,与材料没有关系。
! x9 |1 a/ G# R8 |5 {
1.不锈钢管也需酸洗,钝化.我们做的全处理过5 W, b) b( w+ q* Q+ [3 V, H
2.普能钢与不锈钢可以连接,是这样连接的,如:用碳钢的接头(但接管是选用不锈钢的)+不锈钢的管子焊接的# ^( A# {' d; i+ M
3螺纹也可以混连.
7 b! C' L. [) T+ |
' t4 c) D! P1 ?4 B, M8 Q) n[ 本帖最后由 自流井 于 2008-5-31 23:08 编辑 ]
发表于 2008-5-31 23:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 我市我 于 2008-5-31 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 z7 y3 S: m8 s" }  }: A
那为什么对焊后的不锈钢焊缝标准不让用普碳钢件敲击,我还以为是会使不锈钢管道发生化学变化呢

7 ?; |2 t6 _. N2 w; J呵呵,最好不要用碳钢材料的敲,因混合后会引起不锈钢性能下降
 楼主| 发表于 2008-6-1 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
请问4#,那普碳钢接头与不锈钢管道焊接的话,其焊接强度是不是有问题?尤其是用在高压系统是不是经常出问题?
发表于 2008-6-2 14:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 我市我 于 2008-6-1 20:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& C& }/ L' M  z7 ]
请问4#,那普碳钢接头与不锈钢管道焊接的话,其焊接强度是不是有问题?尤其是用在高压系统是不是经常出问题?
这两种材料不合适焊接
发表于 2008-11-20 10:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
高压管道是不会这样焊接的