|
|
发表于 2008-4-23 11:04:48
|
显示全部楼层
来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我国现行的国家标准GB/ T 229 - 1994《金属材料夏比缺口
3 q7 P% ^$ w# O' P) \% \冲击试验方法》(等效采用ISO148∶1983)., ^( d% u# }( h
ASTM 标准中现行有效的有关金属材料缺口冲击试验的标准有ASTM E23 - 02
- {* s, ~. Q: W$ @+ s《金属材料缺口试样冲击试验方法》和ASTM A370
5 U! X" x/ W5 B* O+ x- 03a《钢产品力学性能试验方法和定义》, 其中
) P; [7 F9 A$ J; y! z4 H9 V1 bASTM E23 - 02 是金属材料缺口试样冲击试验的通
. Y! G: k+ A1 b6 z$ i% @+ d7 r9 y用标准方法..., ?2 t/ B, u+ i; S4 d
冲击试验结果的判定:
, u; I0 {, z2 C7 y: u' SASTM A370 标准规定,当所测样品在给定温
* x4 N2 U- g3 a% p( W+ I" X8 f度下的冲击试验结果符合下列全部情况时,则判定
% X8 t5 r! y L4 O4 c该样品的试验结果为合格。
* }1 C% H9 J- B(1) 3 个试样的试验平均值大于等于产品标准
. m' ?4 \) |# M6 |8 B规定的最小平均值。
7 M' S: h; k! c$ e- `- F(2) 试验结果小于产品标准规定的最小平均值+ ]- ^1 Q% |7 l! |
的试样最多为一个。' i ^& n: H1 Z, h' ]
(3) 任一样品的试验值不小于产品标准规定的
( g1 H M1 A7 L6 ^: i) G$ Y最小平均值的2/ 3 。; Q, E3 Y# s% f) z6 X+ L
如果以上条件不能满足,则可以在产品的同一! S. t* Y& X8 n. y. j: p
位置另取三个试样进行复测,当每一个样品的试验
2 ?" v% W8 o7 y! S7 e, g# \值都大于等于产品标准规定的最小平均值时,也可' e% m6 t( S k: f+ ^
判定该样品的试验结果为合格。4 ~. f( S; ]5 C1 g. E' Z$ `
对于小尺寸试样,不同尺寸的试样的冲击吸收
! B# M. ^& I, j" }1 ~) C功的合格标准可按表2 进行换算,对于大于表2 中/ n. R- K( H# |7 f; w; b
的冲击吸收功的合格标准可由供需双方自定。 |
评分
-
查看全部评分
|