在GB151中B2.3.1中换热管与管板接头的焊接工艺评定中有这句话:: y1 {- k2 {& ~& K7 B
当换热管壁厚小于或等于2.5mm时,与换热管的直径及壁厚相差应不超过15%.% t9 P* Y* x6 ?" m
这里应理解为不超过什么的15%?' K* c) B$ ]0 \# \

: C: }$ I# G2 I. a2 _% o  i是不是说我们现在的评定的管子 假如壁厚和直径只有25X2.5
% z3 Z/ v' A4 q. g那么评定范围是不是21.25~28.75直径范围和2.125~2.875的壁厚 ?
& W- [/ s/ d3 L8 O; u那是不是评定范围也太小了吧
- H! X4 B4 L7 r$ [
# B- x3 _! O2 x: M4 E' t/ b* m[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2008-1-8 20:50 编辑 ]
发表于 2008-1-1 10:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是说我们现在的评定的管子 假如壁厚和直径只有25X2.57 s% a/ Q2 L8 U0 v' [' N# _0 |
那么评定范围是不是21.25~28.75直径范围和2.125~2.875的壁厚 ?  r8 x. O" L2 f; J  x3 U7 G" G

4 v$ |$ w$ @( X" c9 ]- J你的理解完全正确。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
jianghuamh + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-1 10:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
其目的是为保证评定效果及结论,原则必须等直径和壁厚,但是实际情况是原材料本身就有偏差,因此才采取以上的直径和壁厚的规定要求
发表于 2008-1-2 22:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从标准要求上来说,楼主的理解正确。
4 T# S2 l- m+ s3 X4 P
% D6 y% S( y# r1 d  c, f5 C# @也必须这么做!
5 M& p3 _6 ?. O7 p8 H1 H
4 ]/ q4 y4 p9 F6 J5 L9 m2007版的ASME第九卷也是这么规定的。(新增加的评定内容)

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
jianghuamh + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-1-6 09:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
汗 问题解决了 可是编辑不了帖子了 
发表于 2008-1-6 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是这样理解的由于换热管使用环境条件等因素,决定了对换热管的焊接质量要求,所以对焊接工艺评定的范围控制的很小。