因多种原因工厂电站未能按时完成,形式所迫租用柴油发电机调试设备. \( a- m* U9 d
7 ~. |1 [, X2 b8 M发电机容量为1000KVA @4 c2 u. ^$ _' G( y% s. {( t
& `8 m+ y3 C h9 R5 F2 V$ y
电阻焊设备为375KVA(三相次极整流焊机)(博士控制器)
u, o! H5 F+ u1 r' q2 v
: N; R: I9 p" |; a焊接参数设置为:
" i1 d: `2 y0 E! W: n2 L; p5 I
1 G2 q0 w3 ^- S E; b7 q 电流42000A, 焊接时间:12 个周波 ,二次回路焊接电压大概为14V* q1 o2 n% }( h, C& e9 m. G
8 n) m8 N% @7 s" C/ x/ K1 A 事件过程:
8 g' f9 I7 B6 I/ x9 i+ u1,前期使用发电机容量为660KVA,使用试波器探测,焊接到第7个周波时出现较大幅度压降,焊接失败。调整焊接参数后使用6个周波可焊接,但连接强度不够。判断结果为发电机容量不够,更换大型发电机。(由此判断发电机可以给电阻焊结设备供电,并能实现焊结)
& J( g" _! c% P. z# E4 y" u1 L6 ] U: Q' e7 k
2,发电机更换后,焊接首件无问题出现,但是第二件开始焊接设备开始报警(电源共给不满足焊结条件),无法焊结(一个周波都出不来),测试电压,频率均处于稳定状态,关闭发电机一段时间后,再次启动,仍然只能焊结一件。3 ~9 [* s' J3 G7 `; h8 T
$ N0 B) G- ?: w# C& F
请各位帮忙解决(接地问题及干扰问题已经排除) |
|