QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1447|回复: 2
收起左侧

[已解决] 锅炉结垢的控制范围

[复制链接]
发表于 2007-9-26 09:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃嘉峪关

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
锅炉受热面结垢是个普遍现象,请问有没有规定结垢厚度必须控制在什么范围属正常,超过某一厚度则必须进行清洗?
发表于 2007-9-26 11:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据劳动部颁发的“低压锅炉化学清洗导则”
. y% H% }! U1 k锅炉受热面被水垢覆盖80%以上并且平均水垢厚度达到或超过下列数值:
+ @4 I- A" Y" L  对于无过热器的锅炉:1mm,
% v: ?8 F8 K: `9 E" v  对于有过热器的锅炉:0.5mm,( p' {0 z! q5 ~2 }: }
  对于热水锅炉:1mm。& z0 d7 p  R! c+ G
应进行化学清洗。6 {+ F! a; A2 }; w
根据CB/T3639-94 船用锅炉化学清洗要求:水垢厚度超过1MM,覆盖超过90%,应进行化学清洗。
2 \  J" O9 K# a' L8 n1 M! [' |; N
[ 本帖最后由 guowei4972 于 2007-9-26 11:37 编辑 ]
CB(T)3639-94_船用锅炉化学清洗技术要求.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-26 14:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司是生产铸铁锅炉,不知道有没有相关的标准?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表