[已解决] 哪位能给我讲一下这个程序(单按钮启停电机)

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个单按钮控制电机启停的梯形图与控制程序,哪位能给我讲它的工作过程。先谢了。(我对PLC认识很肤浅,说的详细点)
1 d! g4 z; [7 V. Z& l
; Y) i$ E+ U' m% B[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-17 22:15 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2007-5-26 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。
4 H! X8 `. \3 V2 |可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路2 g+ N4 j' E3 X+ N* {7 |
X0常闭点下应该并联R0常闭点进行自锁才行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-27 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的网友。
* [8 Q' f" d5 Q$ ]# S7 w按你的说法,这个图是存在问题了,可我这是从一本教材上复制下的图,另外楼主能否提供类似的图,并给我详细讲解一下,可以吗?在此先谢了。
发表于 2007-5-27 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实我对PLC认识也很肤浅。用语言说清廷麻烦。
% t, t- o( y- o+ P9 m6 L) ^plc 指令系统与普通继电器控制一个区别是,plc 指令系统是顺序执行的,普通继电器控制是并行的。' G, T8 `+ b. `# M1 c  w
按按钮时,按钮 的常闭点先断开,之后常开点闭合。; U# G1 k% A! x) s% \: X% q
第二行X0常闭点下应该并联R0常闭点进行(假设为2.5行),第四行X0常开点下并联Y0常开点(假设为5.5行)自锁才行,+ ?" P6 U! b; z4 G) D8 l, T

( g) ?2 c3 g$ i" [5 E4 A0 ]  v( {/ @第一次按钮X0按下时  Y0线圈得电,电机旋转,第二行的Y0常开触点闭合,与我加的那个R0常闭点相连,构成X0按钮的自锁点,这时你可以将X0按钮松开,电机依然旋转,如果没有我加的那个R0常闭点,你将X0按钮松开后,电机就停了。
) ], K2 U- C( w& |第一次松开X0时,靠第2行X0常闭点和第2行Y0触点维持Y0线圈自锁,同时R0闭合
7 A8 q+ Y8 g( _, e7 M5 }) f, ^第二次按钮X0按下时  2行的X0常闭点断开,Y0线圈断开,电机停
' c0 R& J- ?$ Y/ ^6 m) l$ ]第二次按钮X0松开时  R0线圈断开,电路复原  准备下一次

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 继续应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你的帮助,可是教材上的课件真的有问题吗?
发表于 2007-5-28 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
其实一键启停有很多方法
Capture-1.jpg
Capture-2.jpg
Capture-3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
编程方法有很多种,但首先一定要搞清楚自己用的是什么编程工具,编程语言的使用虽然有的是一样,但也有不尽相同的,像#6楼用的应该是三菱的GX,但有的人没用过,就不清楚你程序里面的PLS ,ALTP是什么来着,结果就是 然后就是找你麻烦

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 12:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按奥凯网友说得,我画了一下,现在能理解了,不过能给我说一下具体的程序吗?多并一对触点就不知怎么编程了。
发表于 2007-5-30 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #8 NJLUHC 的帖子

我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:
5 k& A: N6 h% Z! h( IST   X0
1 W- r0 H" g  D, l& R2 h/ N. A" q1 h( eAN/  R0
6 r  K! e. r/ R" N. DST/  X0
6 l, m! D4 @! v5 r2 r8 ^OR/  R0
- u" h9 J9 n. RAN   Y0
$ B' q2 i. N, h0 Z+ }1 N( s1 J9 {) _ORS6 w- q5 X3 y9 k/ D" d
OT  Y0
+ }* y( v* ?5 b  p5 g2 RST/  X0 . W' n* x5 ^, a7 v2 D0 i3 h
AN   Y0
) U% P6 z/ u4 t! t0 X7 _ST    X0" I( O+ H0 C0 ?; {$ G* s( B8 y2 d
OR   Y0
3 {% V- K2 I6 V3 J, m7 aAN    R0
  M' T! M$ p/ _4 i* V( rORS
3 e! b  W; ?* [' J8 \6 EOT  R0, v. W7 n1 G  g/ E$ g. h8 D* }
ED0 w' A. F0 i# K7 j! A
: z$ q) P6 A- V; I
OR      OR/    代表触点并联      不知其指令代码是不是OR。请NJLUHC先生将两个程序 输入plc中  ,模拟试一下,最好能反馈一下
% H% z. o1 |! J  {
8 I  m: z6 v1 W/ F[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-30 19:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-31 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢奥凯网友,我现在是学习,还没有实际应用,我的学习材料是松下的,你编的程序与我想象的一样,谢谢你。* L6 F% O# X/ W, I

  @4 M- l6 h! u) E3 g5 d- M[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-5-31 08:00 编辑 ]
发表于 2007-6-2 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实楼主的程序是没有任何问题的,这是教材中最普遍采用的单按钮电路,适用与任何PLC,只要修改相应地址就可以适应。其它的单按钮程序通常只适用与本品牌的PLC,至于控制原理是利用了PLC扫描原理,既扫描是从上向下扫描,前面的信号动作时后面的由于没有扫描而不动作。这种控制方式是与普通继电器控制电路不能实现的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-2 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
都是高手   向高手学习啊
发表于 2007-6-2 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
11楼说的对,因此就会有给输入强行赋值的用法!
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的朋友能给我们讲一下哪个程序的工作过程吗?感觉哪个图确实不太对,所以觉得奥凯网友的挺有道理。现实又不允许我们买个PLC的试一下。
发表于 2007-6-2 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Snap4.jpg
+ O6 |  H8 c' S8 g' L! G7 r$ f刚才我用三菱PLC了试一下两个程序,两个程序均能实现,以前我用普通继电器用我的那个程序试验过,能实现,用NJLUHC 网友程序没试过。& [2 N8 ]* ]- N/ l) z& s" C) I! T6 K
zscdy 的图怎样帖上去的?我的不清楚。
4 d; T: X7 l- r) O& W( ~. C! B: z$ s! k1 g2 y: Q, [/ _% C
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-6-2 19:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢奥凯网友,你能用两程序都做了试验,你能告诉我你用的PLC的型号与技术参数及它的市场价格吗?哪你能就我哪个程序给我讲解一下它的工作过程吗?
发表于 2007-6-17 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是在一个教材上看到的,参考一下。这个是用一个脉冲的上升沿和下降沿,没有楼主的简单。
用一个按钮接能和断开电路.jpg
发表于 2007-6-17 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-30 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* L* g+ Q# F9 o  e8 g( x/ w6 ?# F我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:# L9 R/ O9 ^# n7 [9 `" X. s
ST   X0
# I8 ?) i1 _0 `: p9 [( a" |  S# ZAN/  R0
; j4 H. _) f) h& X% K' N8 BST/  X0
% ]7 j- f4 ]( L/ GOR/  R0
) U7 C, w3 {" d3 ~: k+ J2 M$ Y7 IAN   Y0
1 w' G$ a& d9 h: x* |2 s& x% Q- tORS
; F2 g5 L5 H$ j  T/ ]: r' eOT  Y0
: Y+ e4 R; [2 B6 m8 S# p7 f' QST/  X0 & f, N, z' m' r: U& F) r
AN   Y00 ~( O1 o) Y. R$ n2 u4 G2 k2 \' O3 T6 r
ST    X0
* B6 W- f6 e) r/ jOR   Y01 u7 |( P+ k8 a8 J
AN    R0
% Q, R6 a4 i9 y. c* H  @* V. O7 SORS, N; ]# t+ r9 S% b4 j
OT  R05 q8 J% c) q4 D7 F" |7 x" t
ED
2 g( h% F9 d3 E! R* i( ^# h# @5 i: ~( w# G$ q8 V
...
8 d# s1 C3 Y8 z7 q5 z+ t$ x
这些在图片带着了,还用仿照写吗,抄下来就行了。
发表于 2007-6-17 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-26 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 a8 b  ~8 s7 i( h6 N% t
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。0 m$ A( C! G" ?% E: k9 n
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
0 T) q; W3 a+ O( P" H* X0 @1 ?% ?9 L; mX0常闭点 ...
4 g* L: R* {3 L* o3 s
在PLC中的触点非“1”即“0”,你说的X0常闭点没及时闭合是说PLC中的触点还有第三种状态,能说明一个吗?
发表于 2007-6-17 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
松下PLC常用指令:
5 q) P% O) [4 e3 ^# u4 D/ E; {ST:以常开触点从母线开始逻辑运算。9 s8 h# `% e0 v0 f0 k4 i+ d
ST/:以常闭触点从母线开始逻辑运算。, [- j3 J! _* T' n/ ]% _% G+ m
OT:将运算结果送到指定的输出口。
& ]- S. c, R& a. Z  n6 X/:将到达该指令处的运算结果求反。
9 Q. W: {% s  y6 b" OAN:串联一个常开触点。
: m% ]5 i, A0 t+ J: c7 nAN/:串联一个常闭触点。+ p7 \2 R! ~; p' y8 K' [+ ^* G
OR:并联一个常开触点。
6 `. [: s! _4 m( L7 ]OR/:并联一个常闭触点。
' m  s- P5 k: s% u/ v+ NORS:将多个指令块并联。
0 T4 {' H* l4 {/ P/ ?0 T7 TANS:将多个指令块串联。对照图上的语言多看看就能找到规律,以后就看着梯形图写就行了。
发表于 2007-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些时候,看这样的程序和看书本差不多,如果没有动手实践的话,我想有些东西是理解不上去的,如果你有实践去试一下,那么所有的问题都会迎刃而解,像楼主所说的问题也不会存在。& X4 e7 M* g7 ]

! J, Q: r8 E4 i4 B1 N我刚学PLC的时候,就是拿着操作手册对PLC,一点点的试验效果,练出来的!
1 {4 _, R" E" k6 m) U: {' k4 a2 u9 v% h4 |
建议自己动手!
发表于 2007-6-27 01:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为输入 R0为输出 当X0接通时 Yo为ON
- x" m6 L7 C  ~下一个周期 Y0动合触点闭合 为自锁和 R0 为ON作好准备3 m4 |1 e9 E- w
XO接通后 然后断开
' m+ N1 ~4 G& X2 r2 [9 GY0继续为ON (自锁), D0 C; G! A! E
R0这时就为ON1 J7 _4 `+ O0 g8 K
下一个周期 R0的动合触点就闭合 为Y0断开作好准备
: A$ u2 g, N% }# U$ gX0再次接通 Y0为OFF  n7 @4 P- ]' o; Y: W* \0 j; K
此时R0继续为ON
5 {- D8 D% j! P! Z" }" t4 D0 VX0接通后断开. Y4 @$ Q. T. a
此时R0就为OFF了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-16 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用时序图分析,自然就解决了
发表于 2007-7-16 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电控这东西我也向学呀!
发表于 2007-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是经典的单键启停程序,我做了它的状态图表,不对请指正.% R. w& V" i. ?- l0 J/ t2 x
tt.JPG 0 W6 K5 F$ ~! `# L( ^- L) K- ~
6 R: i) Z; O( `8 f% j
[ 本帖最后由 bigbear_1992 于 2007-7-17 20:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分