QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 8017|回复: 6
收起左侧

[转帖] 龙门架安装使用施工方案(获奖施工方案)

[复制链接]
发表于 2007-3-7 10:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
龙 门 架 安 装 使 用
施 工 方 案
2007年2月25日
一、编制依据: j" |0 ]( j% N+ M6 A
1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—20014 w1 x3 p! ^( l/ N8 c/ {. @
2.《建筑卷扬机》GBl995—86
; G, {/ w1 C, Z( D6 y  G6 s- ]3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99( K  @0 r! d" Z4 g) B; x+ _
4.《建筑卷扬机安全规程》GBl3329-917 j+ Q# X( u! D& [
5.《建筑机械焊接通用标准》JJl2-83* i# v& o! i4 U* R, q; _& h
6《龙门架物料提升机安全技术规范》JGJ88-926 X4 z' o3 ~% N! Q! \- U$ ?* v
7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJB-2001# h  @9 ?/ Z7 N8 t- V0 Z
9.河北省建筑施工安全检查标准实施细则
) J+ C5 X4 g3 j  L5 _二、工程概况
* z  I% l9 {* B4 Y目前二期工程主体结构施工完毕,已进入装饰装修收尾阶段,为了满足工程实际的需要,需在C区西北侧R—P轴线处安装一台龙门架物料提升机,该提升机主要用于装饰装修工程运输物料,此龙门架安装高度为46m,提升机的载重量为1500kg" c  E+ \' P3 D8 R* M
三、自升式提升机性能及结构
. f$ c, j& M- {2 z/ t1.本提升机结构为方形,采用63#角钢分别作为主体结构,具有安装简便,使用稳固之特点。5 S, r) |# t. q2 I7 N. G
2.设计性能为1500kg,既提升标准节和吊盘的零部件都按大于1500kg设计的,与1.5t卷扬机配套使用,绝对不允许超载使用。
9 Q' O  C& c/ x4 o, `3.本提升机标准节长3m,使用高度为60-80m,一般常用24m,采用M16螺栓连接。0 P& X* I. O7 k0 f! W
4.安全装置扑捉器要按捕到提升机轨道边上,但他的捕捉距离有限(最大限度20mm),因此要求吊盘的两侧立柱与轨道边的距离也必须保持在10-20mm正负差不得超过这个范围。/ q& x; I: C0 S3 f
四、提升架安装+ ~. ]; I! o3 d
1.首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:3 o0 `% L  Y1 K. p. a
(1)土层压实后的承载力应不小于80kPa。
$ b4 X8 a* a" S(2)浇筑C30混凝土厚度500mm。( U+ s$ a7 H2 r- U
(3)基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。
' J+ I8 V& W/ o. h8 U7 l  [(4)基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。
. f5 Q( ^- a1 ?2.安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,如达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。
% F" _6 |2 r; R3.安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。
5 P2 ^0 U7 o& {9 J3 W3 c& Y4.放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。1 A+ d$ {2 M5 h& E& I3 j% \
5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。
& k7 [3 X5 T3 k) Z# P. i+ E
6.将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。
7.安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。
8.将扒杆安装于自升平台上。
9.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。
10.利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。
11.重复(第九步)提升平台至立柱顶面。
12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。
13.安装卷扬机。
14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。
15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到设计要求。
16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压盖及座体轴向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d是钢丝直径),四组调整一致。
17.安装杠杆,连接铰链。   
18.摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。
19.卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。
20.将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。
21.架设好第三节时,应做龙门架体外封闭脚手架。组装好第一道进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。
22.当龙门架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙杆,以后每间隔6m增设一道。杆节增高,外封闭脚手架及附着同步进行,以证门架工作平稳为准则。
五、调试: D) y6 V, W  M& m
1.空载提升吊篮在全行程范围内作升降.变速.运行三次(楔块取下),验证架体的稳定性.两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有振颤冲击现象。
2 \: e" C7 b1 f+ A
2.将吊篮悬挂离地面100—200mm,调整导靴滚轮与架体导轨的间隙,各处一致后,装好楔块,达到锁紧状,再将升降滑轮轴降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面3—4m高停机,将上翻防护门打开锁住,调整钢丝绳长度,检查制动夹持的可靠性,吊篮不下滑。
3.升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并作开门自锁试验。再将吊篮升高到3—4m高度,进行模拟断绳试验,其滑落行程不能超过100mm。
4.在升降吊篮上取额定起重量的125%(按5%逐级加量)作提升.下降.开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验),下滑不能超过100mm,下降速度在 30—40m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落和连接松动损坏等现象。
六、安装中技术要求
. x: {8 X4 z  F3 v0 K8 T2 q1.立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整。
' a% k# r$ S  f# N, G& Z( B2.立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;两导轨平行度偏差不大于5mm。
2 Z3 T/ g8 ^2 q- `3.各连接螺栓必须紧固。
( Y% I4 P+ |' _* _4 u* Y9 W4.高空作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时必须系好安全带,门架下和立柱周围5m内禁止站人,以防物体跌落伤人。/ t9 F# V9 p( Z# k6 K: C
5.五级风以上禁止安装作业。4 ^: j2 ?1 p7 F( l" S2 n
七、安装后整机性能检验
' ^8 T- L/ O% d: }; o安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验:
+ M, w5 V) h  y" ]l.立柱垂直度检验。2 f) L) E2 n1 J+ {/ Y
2.紧固连接件检验。
. B4 _: L5 g8 r" v/ J/ \& s  p3.空载运行试验。
' K6 u. T$ l# F4.额定载荷试验。
/ L; X& v% h1 J0 |' B4 [5.模拟断绳试验。: G8 m) i+ ~0 a: _/ ^
6.超载25%试验,经试验合格后方可投入使用。
/ X) d+ H$ c) c# J八、操作使用及安全注意事项& r3 Z+ L: J0 J$ E/ y
1.操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握卷扬机操作,注意及时停机,拉断总闸,严禁冲顶和冲底事故。4 U, N& P( V; j8 ]" ?7 f
2.安全装置一一停层控制必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠,不能带病运行。一般情况下,每月及暴雨后,需对架体基础、钢丝绳的磨损程度、楔块抱闸、所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧、卷扬机、抱闸等易损件和关键部件及立柱倾斜度等进行一次全面检查,发现问题及时维修。
" Y: E) O* T& _" c6 V. o8 C3.导轨表面严禁涂抹任何油脂,以防抱闸失灵。
) l3 V7 s& W1 n6 u4.升降吊篮每班首次运行时,应作空载及满载试运行,检查制动灵敏可靠后方可投入运行。6 O5 k/ S  {0 a$ j: X5 L& ~3 f. N
5.吊篮内横铺不小于50mm厚木板,铺满、铺严。吊篮载物升降时,应使荷载均匀分布,严禁超载、偏载运行。禁止带人运行。# `* p7 Z8 W; C) r  L) V
6.吊篮停靠就位,联络信号要做到准确无误。
8 L" K7 j" f9 n3 O7.吊篮停稳后再打开防护门,开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时,首先必须关好防护门,再明确联络信号。
/ k7 A" d- e* o! H% d7 c8.安装时,专职的操作机手参加安装调试,以便进行使用和调整维护的技术交底。1 t6 b2 g* e4 \# {) Q0 g1 o, w* h$ z
9.禁止在5级风以上作业,禁止非操作人员启动卷扬机。
9 I. |4 i# Q1 x& Q/ C10.收班时应放下吊篮,严禁将吊篮搁置在空中长期停放,并要拉闸断电,锁好电源箱。" S; h) s7 Y: L4 R; l- [
九、提升机的使用与管理
9 f) t3 N% ^7 d" n; t1.安装后使用前的验收应符合下列规定:8 H2 ?6 S* K. u$ G5 G1 ?0 h. F- _
提升机安装后,应由主管部门组织按照提升机说明书、规范标准和设计规定进行检查验收,确认合格后,方可交付使用。使用前和使用中的检查包括下列内容:! H9 h! T: i4 c6 L9 r. s
1.1  使用前的检查:' q& M" F. ^2 }
① 金属结构有无开焊和明显变形;
& e* n# b$ I! o. ?② 架体各节点连接螺栓是否紧固;
0 i* `0 D7 f3 x# d* L/ I, K③ 附墙架位置和安装情况;
8 E6 C1 ?$ a: |7 G④ 架体的安装精度是否符合要求;( @9 }) h4 o; [% c# |1 ~
⑤ 安全防护装置是否灵敏可靠;$ e) D: _% ^& G2 ^0 Y+ u  Z
⑥ 卷扬机的位置是否合理;
+ v: a; X2 S! J4 A⑦ 电气设备及操作系统的可靠性;; S0 v- a+ Z5 B! `6 f1 i
⑧ 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;
/ M8 U  g3 l( _$ f8 h⑨ 钢丝绳.滑轮组的固接情况;
) p. q) s4 y4 H# x. r⑩ 升机与输电线路的安全距离及防护情况。
/ Z( p" ]+ W' C' K( k1.2  定期检查
' O6 Q, ~, A$ ~4 y, T. v7 W+ ~定期检查每月进行1次,由有关部门和人员参加,检查内容包括:1 n3 n* X0 O, ^  T  W
① 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形。
8 s* ~; _8 }; X3 t. a② 扣件、螺栓连接的坚固情况。
) A6 m9 O/ @0 X0 b. w③ 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性。. x9 P  Y" V5 }1 c7 F  s
④ 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏。) z6 z7 r, j- ]% s
⑤ 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动。
) R& J- f) a  z% V/ K4 D6 v⑥ 电气设备的接地(或接零)情况。! Q) x5 O' Q9 x' T" `+ U7 Z3 p
⑦ 断绳保护装置的灵敏度试验。
: ^% p! |8 |- {1.3  日常检查  y) Z- ~( k- ~* A7 S- }, N6 }
日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常的情况下,方可投入作业。日常检查内容包括:& v( x5 X0 u, c! _3 N
① 地锚与缆风绳的连接有无松动。& T6 q$ B9 a9 L& U4 Q
② 空载提升吊篮做1次上、下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器并观察安全门是否灵敏完好。
; c+ |4 t: ?) K8 v4 Y' L  ~1 p③ 在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1-2m,高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。0 N+ M, e9 T: J# r
④ 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性。# y( u$ O0 p) i6 p1 K
⑤ 吊篮运行通道内有无障碍物。6 a9 m7 P& d7 @9 v! Z
⑥ 作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。
, a3 T/ G' H$ u0 J; K) i, l- A2 [2.  使用提升机时应符合下列规定:
$ ~: b1 r& B( k* I4 R/ H2 e2.1  物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝。当长料在吊蓝中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;6 o0 c' ^( D9 A- u, b/ O1 [* @( I
2.2  严禁人员攀登.穿越提升机架体和乘吊篮上下;1 M+ \1 j/ j# u. H9 ?) y& b/ u- t
2.3  高架提升机作业时,宜使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。  }) Z, t" f) e" F, X# H6 t
2.4  闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。  
# {$ v0 l: \  A5 L) b  l2.5  发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。
) f7 K( O3 \' y. `2.6  使用中要经常检查钢丝绳、滑轮的工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。
7 r2 o) X" Q1 |5 i9 X; c' N1 C2.7  采用摩擦式卷扬机为动力的提升机,吊篮下降时,应在吊篮行至离地面1—2m处,控制缓缓落地,禁止吊篮自由落下直接降至地面。1 ^* y: J/ P5 f" H
2.8  装设摇臂把杆的提升机作业时,吊篮与摇臂把杆不得同时使用。
* G" W+ L, t' P2 j8 s* v3 `2.9  作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好门箱。
4 j3 a  B. B, o6 C3.  提升机的维修保养,并符合下列规定:9 p/ v- `6 F5 ^" u- Y- ]
3.1  司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。
7 P4 v$ f$ s  F9 t3.2  维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护。
8 u  Y0 R) X$ C7 m0 J3.3  提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修。排除故障应在停机后进行。6 [2 K5 u  y/ N" [2 f
3.4  更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准。
/ D& Y# P% p6 R6 @3.5  维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。
+ }! ]5 C* {5 i8 f% ]/ E8 n3.6  维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。
  R# `8 D8 Y7 N+ q9 j十、架体拆除与注意事项
0 V- z$ f% j4 O* `2 X8 H# [1.按安装作业的相反顺序即可完成拆卸作业。拆除作业前,应根据现场条件及设备情况编制作业方案,并对作业人员分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域,并设监护人员,排除作业障碍。% c; B( l+ i4 g6 s2 q5 L; S! ~
2.在拆除附墙架前,应设置临时支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于6米)。
, Y* x+ _6 J5 E8 [3.拆除提升机的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。7 K0 L4 b  W4 q, M9 d3 t
4.拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。' f% e0 I0 H" f& F0 j6 w2 Q$ S
5.拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 原创,好资料

查看全部评分

发表于 2007-3-27 21:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢楼主,方案详细,如果有图就好了
发表于 2009-5-12 11:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
嗯,方案蛮好的,过程清晰,就是少点图片及计算过程。
发表于 2009-5-12 21:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼主的分享,很有参考价值
发表于 2009-5-20 11:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
该资料获得什么奖项?不过还是很不错的资料。
发表于 2009-5-20 19:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
谢谢楼主的分享!
3 S9 x. ~7 ]0 ~$ i! k: k- r方案不错。
$ T- U3 p, X5 l3 N/ ?- F9 i只是《建筑卷扬机》GBl995—86 已作废了,现今是GB∕T 1955-2008建筑卷扬机。
发表于 2009-5-21 17:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
已经复制了,谢谢。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表