|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
电晕处理设备在使用过程中有时会发生一些故障,包括电气故障和机械方面的故障。下面将本人在实际工作中碰到的问题归类分析,供参考。% F7 `, \+ Q( K: O: V
5 g" I+ l. a* u3 @
1.设备不产生火花,冲击架上正极放电而铝排不放电
7 n/ U' {3 F$ Y! g
* O& D _% a4 d/ U) w4 E 这种故障常常发生在多雨季节,由于室内湿度偏大,冲击架上放电铝排及绝缘硅橡胶辊上有水,导致正极放电而铝排无法放电。
+ V& s% k- K" Z$ I9 b5 g0 z! d9 X4 M8 |! s
处理方法是:将总电源关闭,用干布将冲击架上所有的辊(包括牵引辊和绝缘硅橡胶辊)及放电铝排擦干,并用电吹风进行热风处理,没有水了,放电设备便能正常工作了。+ j( ^, `' S+ E0 @9 [# v. U
2 p4 k. v) R( J+ r$ T- e6 W% k* q
遇到上述情况,热风处理后,开启冲击机应由小到大,同时观察火花状况,正常的火花是连续、无红点、均匀的。/ u5 \" g% D- B5 I+ c0 n3 L3 s
( {; B) w/ S2 f) J 2.放电铝排不放电,电压不上升(指kV表),电流(A)指示偏大
; p" B" h1 H; n: H4 @1 G. `8 L" ~$ U) g& ^& ]) E
原因:) v5 s* C/ u5 \. y- h* P6 h6 B
( e [& z9 W( {6 d$ ?
(1) 处理设备并联,二极管损坏;或串联,电容损坏,被击穿;
2 z# e/ O3 C+ w: G4 \4 }
7 c, W: ^1 o. Y" t; y8 o' [ (2) 高压变压器接线错误;
6 p: l2 O* z8 v2 c& R" ]* n! D |) Y; n; E9 |
(3) 处理设备内可控硅损坏,被击穿;# U6 [; [ g6 C- ~: J3 Y* O
5 U. ^5 Y8 y5 D. w$ D (4) 高压变压器碳刷接触不好或滑环上有油污;
# z8 J# d! V& N- T" A5 R
' U$ Z5 C& S7 N9 j/ R9 Q3 l4 q (5) 控制面板上的过流开关损坏;& O8 O4 `2 @$ C
" G9 F5 {% ?$ g i/ a& h
(6) 线路板上的三极管损坏,不能起放大作用;
' F: w3 z0 z' X; I+ e
6 F( ~6 v$ |9 [+ E+ o+ s5 j5 C (7) 高压变压器绕组断路或绝缘瓷瓶损坏,被击穿; d" j6 Z2 |5 | h% T5 u3 X/ ~" k
0 s& J6 Q# }1 p+ z- Y0 ~/ @ (8) 高压变压器输出端正负极连线,发生漏电或被击穿;+ X* I% |; i% G( p7 j& m
. D& @' y- w* t7 y: \
(9) 交流接触器线圈损坏,不吸合。: c( @; J' M* K- X' Z: T: m6 h
8 t1 c; F! r5 D) M. U. E 解决方法:6 r# E0 `. H) U K; E& W8 g
* z" I, w* d0 _1 G (1) 测量二极管的电容、电阻值,若损坏则更换新的;" ? u6 @: s. k
% P4 {' J: ?9 E7 _ } j S" B, O (2) 正确接线,绿色线在中间,两边为红色线;7 n; N) O! w( p: o. Q
9 m. s* P2 b D' T0 F
(3) 更换可控硅;
% N) V4 C6 Q% c1 Q* H1 D
j. I2 I5 j$ P' A: s2 k- J: d (4) 检查碳刷,同时用1000#耐水砂纸研磨滑环盘面,直到干净为止;+ N3 v" E2 J' Q
_; n; h4 U7 @$ r& n5 m3 q (5) 更换过流开关;6 i8 E+ s2 v( h7 H) k
6 R2 V7 q9 s5 S5 K
(6) 更换三极管;+ |. `2 C, y( E# Z9 d, }
2 P) h: Z' E" i. i: v
(7) 认真检查绕组,更换绝缘瓷瓶;7 ]: Y3 r* U) f- f% {
2 n, N+ O. u8 S, b' g! @ (8) 更换同型号、同规格的连线;1 X" M9 _) w2 |5 N
8 R/ U9 ^0 u8 v5 ?. H9 ?
(9) 更换新的交流接触器。
) J& P, S% S I/ [% `$ b
& T, _' H( C, t' l. t 3.处理BOPP、PE薄膜时,放电铝排放电,而处理VMOPP、VMCPP薄膜时,放电铝排不放电
. }' o# f3 X3 C8 L2 b3 E# e" z
5 J# Q7 [+ b, v# Y5 P 原因:
1 j, n% e+ G' l
- j1 f u1 U( w! b2 {5 F (1) 处理设备的二极管被击穿;
, B- _0 N& f e; s
6 f( s& R& K: d. @ Q6 P) z9 m8 f2 @ (2) 冲击架上的硅橡胶绝缘辊被击穿,在处理VMOPP时曾听到"啪"的响声,火花只有一点点;
6 l3 Y! U% g3 w* @! O3 z& _/ g; |
7 S7 t# b( q1 m2 _% W- k (3) 高压变压器输出端的正负极连线,触及导体,以致漏电或击穿;
Z5 g0 L' L$ V# ~- n
: @ k9 J$ l& C2 f* N2 o+ J* g (4) 正负极接线错误;: B: a7 W0 L6 ^' N1 G- D
0 N4 f+ s7 R* z& c& g
(5) 放电铝排上有油污或太脏。% ~# _8 H' p ^) k! v+ z
- |' i: y& v8 }+ a3 m p 解决方法:/ X9 v3 b1 I" J4 e( x; L6 Y
' K8 ]9 }# w- u* L* l+ p
(1) 更换二极管;
- `; Q. H8 s8 d: ^2 T3 r8 b, g
# I# ~' ]& c8 c& t5 S; i (2) 更换硅橡胶绝缘辊;
5 |$ @7 f8 _8 w1 W, ?2 @& P D9 }- j6 ~! l( G' F: N% Z* @$ [
(3) 连接线应悬在空中,不能和导体相触,若击穿则应更换;* D- Z; g8 r1 `; O
( t! U2 R: S. o/ [" K (4) 调换正负极接线;
. S, M+ t6 B- J0 d+ ~2 C
2 J: x6 t. s( W- Y- U( q7 H7 C (5) 将油污擦拭干净。$ w! {6 u; B4 p
|
|