我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教3 F. i% R1 K" o( ?
# U4 H0 B2 ]- s' N6 j0 W
8 r) e1 `, _  M+ b
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
; m5 h2 H, l+ j! M8 O$ T  k呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
( F- Y  t. v! q; m5 ~
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表; Y1 p5 V+ ?# z) ]4 O3 y
一、        矩形铜排% t  D. }  H$ m/ L& A4 x
铜母排截面                              25℃                                  35℃
1 c0 T, G$ U. N7 b* K5 S& c        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
% `6 T) Y) L  k1 X* q1 q# J0 }: M15×3                        176        185; _8 l9 d+ ~* ^
20×3                        233        245
; n4 e- Z0 ~6 Y. k% t25×3                        285        300; w. K3 ?# n7 r. N4 S. d7 v" A
30×4                        394        415
4 L: ^" Q: c8 ^  N; p8 R40×4        404        425        522        550
& l; J6 \; v( u3 N! e9 T40×5        452        475        551        588
2 _7 X. \( ^' l( v/ F- H' b( {50×5        556        585        721        760
4 c. c, ~. a: k) Z1 i/ R& n* G50×6        617        650        797        840
# d2 g! ~* L# v% m2 @/ r1 c60×6        731        770        940        990
  @. ?1 N/ |' c, k! m60×8        858        900        1101        11604 ^) ], l1 ?) O
60×10        960        1010        1230        1295
  |1 |, r; s. t/ q9 H! `& F80×6        930        1010        1195        1300/ Y/ T/ o* _# w, ^
80×8        1060        1155        1361        1480' G; @  f2 m# U; _7 m
80×10        1190        1295        1531        1665
% w; d' H0 k) U# H- Y100×6        1160        1260        1557        1592
8 i% ]7 y3 g! j; k100×8        1310        1425        1674        18502 k5 f5 g* Z) i/ W
100×10        1470        1595        1865        20253 k  c* c8 e0 h; a! R- z- G& R. C
120×8        1530        1675        1940        2110* z3 T! N9 [& P/ m6 `$ V/ O, U
120×10        1685        1830        2152        2340
; @+ I* B8 u  U2(60×6)        1126        1185        1452        1530. O( u& |3 N7 }5 z: w' C+ {
2 (60×8)        1460        1480        1503        1600% \9 j% o( a+ N. ~4 p
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
: w+ q7 x/ \$ E. |/ W( R2(80×6)        1320        1433        1705        1855
( i' p8 C# l: X8 u2(80×8)        1651        1795        2117        25157 U7 @) S" K2 d% S
2(80×10)        1950        2120        2575        2735( U) R) H  n  o
2(100×6)        1564        1700        2000        2170
* ^% @+ @5 o  G' s4 c) F2(100×8)        1930        2100        2470        2690& I& |% T7 K! q
2(100×10)        2320        2500        2935        3185
% i* r; P* e0 ~2(120×8)        2140        2330        2750        29954 L# W- [2 L$ ~$ I# U( `+ y; c
2(120×10)        2615        2840        3330        3620
/ V" D5 C1 Z6 t7 Z$ X9 k. ~% _( _; L
. x5 x2 l8 t  H二、        铜导线载流量(35℃)) H& O8 R4 v# Y1 o: R! S! {, W# [/ p
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
' L' n5 n5 N% P  v% X2 r载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263+ R: @, a: C. f% \& v( a3 P
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
4 z: u/ G. |+ h3 K4 W截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3; W- t! z  T+ h
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600 / _% u1 r( T& o/ O7 O$ ?, z8 {
你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
' X: ~* u( A& H. C断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排