7.4.2 管道焊缝的射线照相检验数量应符合下列规定:7 ^; B3 v$ i/ h: y. t d
7.4.3.1 下列管道焊缝应进行100%射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级:
1 e4 F$ l0 r' \# ?(1)输送剧毒流体的管道;" E, F5 o9 J, \& |
(2)输送设计压力大于等于10MPa或设计压力大于等于4MPa且设计温度大于等于400 ℃的可燃流体、有毒流体的管道;
2 |$ D, e) Y" b# T" A(3)输送设计压力大于等于10MPa且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;, { m/ q+ [2 t6 t; {
(4)设计温度小于-29℃的低温管道。
1 v" ^' x% E- a9 ^3 Q* @(5)设计文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。
4 P! K1 R X' J* h- h& P7.4.3.2 输送设计压力小于等于1MPa且设计温度小于400 ℃的非可燃流体管道、无毒流体管道的焊缝,可不进行射线照相检验。
/ b% E$ ~* v7 v2 X) G7.4.3.3 其他管道应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于5%,其质量不得低于Ⅲ级。抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。! }& N+ s( O, w7 _8 [
7.4.4 经建设单位同意,管道焊缝的检验可采用超声波检验代替射线照相检验,其检验数量应与射线照相检验相同。 |