发表于 2010-3-31 11:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的空气开关,国产的设备?
发表于 2010-4-22 21:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
手动旋转开关,额定是流40A。
发表于 2010-4-23 22:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这是负荷开关开关,可以上锁,不是隔离开关。
发表于 2010-4-25 06:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个在设备上用的很多,就是个电源开关。
发表于 2010-4-26 12:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
浙江正界工业有限公司生产的负荷隔离开关系列 http://www.chinakripal.com/products.asp( K1 m7 n% D  Q% s
具体是什么开关需要看内部结构
发表于 2010-5-8 16:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不是隔离开关。
发表于 2010-5-12 23:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中

帮忙确认一下图片是不是隔离开关?

本帖最后由 112332wu 于 2010-5-12 23:47 编辑
9 B* I( f4 i8 P  c8 u( t! B: c; }% u
从图上的小圆圈可以看出是一个负荷开关。. m! }) I9 Y# I4 E$ E( n4 r
其介于断路器和隔离开关之间的一种开关,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能做为切断短路电流设备.
8 z* i' Q' u( C" K1 i: \) Y区别:与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸。但不是空气开关,负荷开关则不能做短路保护。
5 e) n8 l1 v' }, t- k6 z另外,隔离开关不分高低压都应有,只不过是配电系统中检修时与主回路明显隔开的一种电气设备。
发表于 2010-5-12 23:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
从图上的小圆圈可以看出是一个负荷开关。
+ |- V! y9 x9 {4 g/ U其介于断路器和隔离开关之间的一种开关,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能做为切断短路电流设备.  ^" x( D: P, ]- l$ |
区别:与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸。但不是空气开关,负荷开关则不能做短路保护。$ C2 H3 G, g; H  O. U8 y
另外,隔离开关不分高低压都应有,只不过是配电系统中检修时与主回路明显隔开的一种电气设备。
发表于 2010-5-13 18:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
隔离开关-----简单说:断开时能看到 明显的断开点。
+ N  V+ I% \9 P: Q2 I$ k6 z                    没有灭弧装置,不能带负荷拉闸。
3 Q+ f; s1 v. `3 c; O0 S2 U                    作用是维修时切断电源,保护维修人员的安全,不会误操作。
发表于 2010-5-22 13:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
空气开关,看上去个头也小。
发表于 2010-5-23 11:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
主令开关,空气断路器