QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

楼主: guoguo070821
收起左侧

[已答复] 请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-27 23:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
追加提问:大家都说的交流电机,直流电机呢?55KW直流调速,如何选择电源空开和交流接触器?
发表于 2009-9-28 13:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 1# guoguo070821 的帖子

大概要120A的电流,最近看了篇文章抄录如下,值得借鉴:3 K- h7 y8 W9 l' {4 l9 }
11KW电机要用多大的空开和线径, `' U1 X: X* l4 U8 V- t
首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:9 A0 x# Z( Q2 r) @5 G' ?+ B2 T5 r6 L
p=iucosφ;/ @0 a1 V2 k& l8 `3 h! N) u  S
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:
8 x8 N! M: N# g( {. fi=p/1.732ucosφ
2 s6 C  p2 J$ B5 e式中: & c) T; x) [" ?( o5 Q; X. z
p为电机功率 ; j: D0 r5 o! ~7 t9 N  T4 c0 ?
u为线电压,一般是380v
" q$ k$ b8 U8 d$ i2 O' Z$ y/ e" rcosφ是电机功率因素,一般取0.75
- z' J4 Y0 Z3 S8 ?& h, ^' x你的11kw电机的线电流:
, L2 }' b0 B8 ^! F" ]! U. h% `7 b' @i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3a
2 Y/ a: W1 @4 {2 g- Y# g) Y由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 8 `  W" b; s3 z( [
选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。
- k. J- Q# c- x. A" R! h7 a同理,7.5kw电机的线电流: 4 ~! }1 n9 j) i, V: w; \! Z, ~1 z& r
i=p/1.732ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2a 5 g! b# B2 K7 h4 ~
考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。
, V- s" g0 i2 Z8 K同理,3kw电机的线电流: 5 I4 r: Z( O8 Z6 ^$ z
i=p/1.732ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1a   ?5 ~) {+ |/ l3 D( Z# Z0 {
考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。
8 K3 q5 h8 K/ ~* G  E0 `# {总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。 ' C& u  ~0 x% N$ g! u$ q
i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44a 取50a 0 |- g: }1 c3 J$ @$ T
选择10平方的铝芯导线比较合适。 9 |+ `6 T' }( ^5 a
因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。, W' q- m2 k' r# p# g' Y! y/ Y) T
空气开关的选择: 选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60a空开,11kw电机选择40a空开,7.5kw电机选择40a空开,3kw电机选择10a空开。
4 i# W; P' D; S' o$ G- {选择空开还要注意:
' B: x' O6 f/ s(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 0 W; v& x4 l% \0 ?( m5 x6 J+ y, Q
(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
( j; I, ~5 [  M+ x% c/ W8 K(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。/ ?& f0 N/ s2 a8 |6 U# V) r
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
* k7 e) Q3 w; H! H3 X$ U& h$ L3 j(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
发表于 2009-9-29 18:43:20 | 显示全部楼层 来自: 越南
几个斑竹都回答,支持斑竹选用250A的选择说法,实际选用上考虑保险系数!
发表于 2009-10-8 19:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
额定电流应该等于55除于1.732除于0.38在除于功率因数。如果功率因数取.0.9的话。电流应该等于93安。开关选125安的就可以了
发表于 2009-10-9 10:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
6楼说的很好,我原先看见空压机就是这样,明白道理但不知道公式,谢谢了,25楼的,其实一个道理,在KMT时也是有线变为相的.
发表于 2009-11-24 09:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
个人认为除了以上楼主的建议之外,还有重要的一点  就是电机所带的实际负载。如果所带负载功率很小,就按电机启动时不跳闸的最小电流来选,如果负载的功率较大,甚至和电机的功率相差无几,那就适当的按电机的启动电流,选大点
发表于 2009-11-27 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查电机铭牌得到额定电流,然后按1.2到1.5倍选取断路器,接触器比断路器大一档就可以了
发表于 2009-12-5 23:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥

回复 1# guoguo070821 的帖子

这个问题提的有点小问题,首先应说明是单相还是三相的,控制开关有所不同。- Y. x  y9 K* E
一般如此大的电机都是三相的,一般不能按一个千瓦5 安培计算,这里面有根号3的关系在其中。. M: y, K3 P; A  L
最好采取交流接触器控制 防止操作中的电弧伤害,同时还应采取补偿措施提高有功。
发表于 2009-12-9 09:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
电流按1KW 2A计算,断路器和接触器最好选大一些,现在的质量不好说。
发表于 2009-12-16 09:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
额定电流i=P/1.732Ucosa=55000/1.732*380*0.8≈100A, 一般电动机 容断器按额定电流的2.5倍计算为250A,容断器耐压450V/250A。空压机就是这样就要5~7倍额定电流计算
9 I' V5 ^( Y1 G. D/ P" [
3 }4 w# @0 O& {/ o" W6 V[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-12-16 11:16 编辑 ]
发表于 2009-12-16 20:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
55KW电机最好还是采用星-三角启动方式
头像被屏蔽
发表于 2009-12-25 11:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-26 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习了,真的很好,大家讨论的都很有道理,个人认为接触器选75A和40A足够了,因为有个相电流跟线电流的区别,
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表