一、
w7 u- { @3 ^) A: {# A# G( ]消防报审验收程序
% K8 D$ R' n8 C- u. Q/ p' t# u有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。# c) `1 G/ c. S9 a/ ~* m1 y0 B) ]
二、
& M8 N$ Y. \0 }! r, N1 K消防报审时应提供的资料:# @: {5 `7 B o0 w3 p: g6 p
装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书3 l) w# s3 S4 F: x$ j& m
三、, y. w) r2 Z8 t; x$ u" s, [
消防基础知识3 h5 t6 R( M: j7 V' @0 Q' }
1,
. G/ X% g) c! ? Y O公司消防工作的基本方针:“预防为主,防消结合”。. a( Y2 y" O: t3 e
宗旨是:A,人人必须遵守消防规章制度;
/ g/ j! h% [4 E( r/ o- L' {B,爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用,;0 n3 q* K. R4 p0 |/ |
C,把消防工作与生产放在同等重要位置;
% n( A' _1 Y5 c; P) c3 |D,加强消防意识,时刻保持警惕;
# D( Q1 g$ R( ^+ C, f) rE,预防为主。
- l# y7 s" D4 K c0 @- b; R2,
! q: T! m, h& v0 U; O; ?* g消防工作的基本原则:“谁主管,谁负责”和“专门机关与群众相结合”。8 m* e; S) r/ c* r: c+ J2 p& w0 Z2 `
3,3 p" Y3 q. r9 U! X1 k ]' P
火灾——是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。+ m, s8 ]) K. w" e0 C
4,
t4 \& F! w3 a% `) ]燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应,通常伴有光、烟、或火焰。
4 t2 \/ C5 ` [1 l1 R6 y5,' J. O7 V5 V; A1 M
燃烧的三要素:: J* C2 d- R* I1 P2 Q
可燃物、助燃物及着火源。, }" I: H3 r- w: w" s
防火的主要措施就是:5 _. E C* U1 k, x0 @+ N7 Y
控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。 c8 f, B( b: }$ _/ M: j( q
6,
6 f; z' `5 s2 `建筑物耐火等级分几级?
, i; {4 X# F) L) a根据建筑物各部位燃烧性能及耐火时间一共分四级,一级最高,四级最低。 m t" {' Y+ H' X$ H: |% X! O+ T
7、商业物业消防安全布局有什么要求?
+ ~# J) v) k& R" u" D6 \. y( K f9 w) G5 O
a,
^" i+ C; G( K1 D6 J附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与其它场所隔开。0 E' i7 K( l. @9 b4 m& r
]- m. I2 [! V3 |( I- A# j# c3 {" N
b, 9 c0 \, S) y% D# B, m. V) A
食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。
! E3 Y [# V4 R8 Y; Jc,
" f4 v: i" y a* K8 `& W自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。+ A* f2 P) k O& ], K2 K
2 N0 S8 O5 B4 _3 z, Nd,
/ f1 W0 Y/ |& ^, |; G6 ]1 {住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。5 g/ j9 A, ^9 b+ Y: k- R) V8 r9 C( A% x
e, 3 S0 o& F( N. ~) c( R. m& F
商场营业厅、仓库区不应设置员工集体宿舍。3 L2 A: n( u: r5 m$ E
8、商业物业安全出口有什么规定?
; \5 |5 g/ H- O, l: R' r- e/ f! L/ c1 m( Y. ]- R+ Y, h2 M: e+ @
a, 商场安全出口数不应少于2个。0 t7 S9 I2 g5 D5 Y% ^! q
b, 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。1 ~& _- p5 x& i* L M3 C
9、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求?
& m, x% x5 E4 G" w9 oa, 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定,( e1 ?& j( m, E
b, 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于1.4m。! h+ ? T! u% ^( y ^: U
c, 商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于1.8m。
' x9 i/ N% c7 a: g10、商业物业的疏散距离有哪些要求?
! U. Y% S5 H3 Q1 m4 za, 最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m。; J9 g; R4 J$ i7 f( z2 Q$ X
b, 办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于15m(单层、多层商场不应大于22m)。
+ j; c' k l5 r$ L* Bc, 房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。
. E8 W9 N( ~+ }9 K5 @11、商业物业对疏散楼梯间有什么要求?5 k; ?! _" Y$ U4 y2 U
a, 设在超过5层的公共建筑、建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于1000m2且底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的地下人防工程内时,应设有封闭楼梯间。+ E7 o! [; K: k
b, 封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。4 a K6 w1 }0 U& ?+ J5 w8 h# C
c, 疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不应设置少于3个踏步的台阶。# v3 X' a# C4 |# e/ D6 K7 |) H
d, 安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。7 |# t9 I- F0 t' ]' A. \% {
e, 疏散门内外1.4m范围内不应设置踏步。! X: f; q) U: O9 e
12、装修材料分几级,分别指什么?( @; \2 h7 ?- ^7 M/ ~! F
0 U9 u" R: C4 D. T1 d2 v; ]' p0 s
装修材料根据燃烧性能分为四级:A级:不燃性材料;B1级:难燃性材料;B2级:可燃性材料;B3级:易燃性材料。
1 s5 K4 n3 r* ^2 b& ?13、" y/ c; D5 e) |% K; y- w
|
|