发表于 2010-10-17 07:38:11
|
显示全部楼层
来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-17 07:39 编辑
# d& m* x' F `4 a2 C. X8 \) T- X; ~8 r; @+ D5 h* E. C
有一種叫做主從或電子齒輪的伺服控制功能可能符合你的需求 `1 i) n5 |3 T) l. s% k9 y5 g
所謂的主從(MASTER SLAVE)控制( S, B( P3 b, ~5 W: N; A }; G
系統裏面有A與B兩個伺服馬達9 L% E8 o6 Z" a3 K& q! z
但是經由參數設定與電控訊號連接' S! I8 ]+ m1 I( [( U& N* T Z
B伺服馬達會追踪A伺服馬達的轉速與位置4 _& u8 n" K. m! [) k& w
所以A以100RPM速度轉1.9圈0 @! u4 R5 \5 H0 }! f
B也會以同樣的速度轉同樣圈數
[& C- Z5 M* A4 u( f1 p把B伺服馬的轉速與位置控制到與A一模一樣(理論上一模一樣)
4 t, Y. l8 `+ f0 |" L" u/ i所謂的電子齒輪(ELECTRONIC GEAR)就是B伺服馬達的轉速與位置與A伺服馬達的轉速與位置成比例
. S: V$ @3 _/ ~; W9 _所以A以1028RPM旋轉時 如果電子齒輪比是0.5
% u7 _8 K) C2 y" |那麼B就會以514RPM旋轉
( i. b, d; t+ ^6 O8 W0 i有時會把主從想像成電子齒輪的特例(電子齒輪比為1)
8 E: q* k! Y% i; w
. d; a9 o; X7 {- @! c2 Z! q" d三菱的伺服系統有這種功能只是我個人沒有使用過" u8 Y! `& S, k8 c4 p6 v- J, o2 C
我相信施耐德的伺服系統應該也有這種功能5 x/ J3 y! v. w) V! F3 [
不過我會小心處理下列重點' v8 g M0 k5 H6 c
1.轉向設定 轉向設錯就會撞車. P* U3 J4 O/ ]( G! ]' n
2.A與B的伺服參數設定8 Q+ ^9 s+ A2 k, _& [2 A
現實世界中 A伺服與B伺服承擔的負載不可能相同(例如A承擔65% B承擔35%)
; {: s' N0 E7 n; P, k2 X所以運轉中的A伺服的誤差與B伺服的誤差不可能相同
3 z: a* P3 n) U/ R) ~8 e會不會傷到機構( C# c( [0 x1 Z
A伺服馬達與B伺服馬達的特性不可能一樣,8 d: o6 D: p3 s- R' b
也會造成類似問題( O# E5 G: ^3 j A( v
3.加減速的時間設定要夠長) D @3 I/ ~ g9 i$ F0 K7 k
不要讓其中一個伺服過載或是互相扺消 |
|