发表于 2010-3-15 11:54:21
|
显示全部楼层
来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-3-15 13:54 编辑 ' ? s/ `1 `2 o7 K# K' i
7 S. u& P( \4 ~+ G2 y0 U6 j' X) j% n
1 先算出由90℃降至20℃放出的热量Q,根据流速和材料的导热系数,算出或查出传热系数K,算出所需要的传热面积A,就可根据A、管径算出管道长度L。
# E+ `) ]5 E1 G; B2 ~2 根据流量Q(流速)、管长L,用如下经验公式算出压力损失△P:2 f7 q3 y9 j2 A+ T
△P=f LQ^2 (f为糙度系数)。) V0 x7 |1 g$ r, Y6 y
糙度系数 f, E, A* S9 N, _. O3 |9 H
管道种类 q* J3 k6 A5 a3 k$ f& c, @8 }
| f
+ e+ E( u7 O* Y+ S$ M | 塑料硬管
5 p! d6 j3 D2 B4 J8 p8 { | 0.948×10^5 F% ^- S9 H; N
| 铝管、铝合金管
( i2 e( P2 I- b, V | 0.861×10^5
4 \* ~ }3 f, g6 i* m | 石棉水泥管
$ e( U# n' F9 _8 a& h( Z | 1.455×10^5
' c( E+ r$ j# G | 钢管、铸铁管 9 b/ g% p6 \! l3 g0 c) D/ F$ W
| 6.25×10^5 8 E! g: O, R: P2 T. Q. d
|
|
|