我单位是个危险品化工单位  消防泵房是否要有专人看守啊  法律依据是什么啊
发表于 2010-2-5 16:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为什么要专人看守呢?浪费人力呀!每天检查一次就可以了吧?平时注意维护,确保能正常运行应该就可以了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
YHHL + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-2-5 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2010-2-5 16:47 编辑
) C' z5 R% f% d2 W4 Q" S+ M3 ?
: O2 ~! {2 q& e消防泵都是自动启动的,完全不需要有人值班。只要通过日常的检查、保养和维护保证其状态正常就可以了。& r2 l3 m* P2 \; ?3 U

# z  Y+ B; F9 @% g0 ?- K在公安部发布的GA 587-2005 《建筑消防设施的维护管理》中并没有要求消防泵房要人值班,只是要求消防控制室有人24小时值班。
- K' o$ j! ~1 H$ g8 y% _; E而且从GB 50261-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中看到,在验收过程中也没有要求消防泵房必须要有人值班。$ a9 o2 r7 G! a$ x

% d2 F$ v5 c' L1 F  E* V
1 J) e" K$ ~* m" [+ oGA 587-2005 建筑消防设施的维护管理( \! z+ f) E7 Y* A) O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210311&highlight=GA%2B587
8 h( l( ?- I6 h1 ^$ K7 JGB 50261-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范
5 \* N: b4 \0 _  x1 G1 qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=845783&highlight=GB%2B50261

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
YHHL + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-2-6 10:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可是我们单位把系统放在手动的位置上且没有人看
发表于 2010-2-6 11:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
放到手动位置,这个玩笑开大了!$ y0 o; I$ o) M
万一起火了,能反应过来?